Полная версия этой страницы:
Вентиляция электрощитовой
Подскажите, какой именно приток, и какая вытяжка должна быть в электрощитовой?
Sonja2009
28.5.2008, 11:19
В СНИПах все есть
ivan-l-ing
28.5.2008, 11:27
Цитата(Sonja2009 @ 28.5.2008, 12:19) [snapback]257105[/snapback]
В СНИПах все есть
Уважаемая Sonja2009, пожалуйста поделитесь информацией поподробнее. В каком СНиПе искать? (можно даже пункт)
Sonja2009
28.5.2008, 11:37
Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С
Посмотрите тута
это я уже читал, т.е. жалюзийку и дефлектор. Но если помещение электрощитовой 16,5 куб.м, тогда что? Может и не нужно все это городить, поставить один радиатор и всего делов.
Sonja2009
28.5.2008, 12:01
как там написано так и делай чтобы потом не было лишних вопросов
ivan-l-ing
28.5.2008, 12:08
Лучше иметь задание от электриков. Щитовые разные бывают. В жилье можно так сделать на свой страх и риск, а на пром предприятии могут такие грщ поставить, что без механики не обойтись.
Sonja2009
28.5.2008, 12:18
Вот это верно подмечено!
электрощитовая встроена в производственное помещение (котельная)
Карандаш
28.5.2008, 17:13
А если в запотолочном пространстве щитовой проходит воздуховод, огнезадерживающие клапана надо ставить ?????
тоже есть вопрос по щитовой. расположена в небольшом котедже, площадь комнатки 4мкв. тепловыделения 3кВт. поддерживать необходимо +18 - +25С. может сплит туда?

охлодитель не хочется на ветку ставить, и по деньгам выйдет как сплит, и по монтажу гемороя больше. есть еще какие нибудь варианты?
Зачем поддерживать в элщитовой +18-25 - кто такое задание выдал до 35 градусов любое эл оборудование нормально работает.
Цитата(Vano @ 29.5.2008, 11:18) [snapback]257461[/snapback]
Зачем поддерживать в элщитовой +18-25 - кто такое задание выдал до 35 градусов любое эл оборудование нормально работает.
там стоят какие то аккумуляторы, и при температуре свыше +25 срок их службы сокращается ....
источники безперебойного питания значит там стоят - +25 только кондеем можно или охлаждением притока
спасибо, тогда будим сплит предлагать
Nkassandra
29.5.2008, 13:14
ПУЭ 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С. Получается что верхний предел температуры не лимитируется и зависит скорее всего от технологии. У сплита дренаж капает, можно ли его в щитовую? Я бы предложила канальник за пределами щитовой.
Аккумуляторные батареи нужно разместить в другом помещении.UPS и батареи это несовместимое сочетание. Сам UPS и при температуре окружающего воздуха в 25С работат нормально.Приточновытяжная установка для UPS и батареи в другом помещении это оптимальное решение
Denis Ch
1.12.2009, 12:29
В продолжение темы.Есть подвальные помещения которые планируют использовать под складские помещения.В этих помещениях приточно-вытяжная вентиляция.Оборудование болше негде расположить кроме как в щитовой.Приточка с электронагревателем никакой воды нет.Поскажите можно ли располагать в щитовой оборудование или нет?Я точно знаю что недопускаются стыки трубопроводов, а вот про вент оборудование нигде не читал.