Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Секционирующие задвижки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Норма
Согласно п. 7.17* п.п б) СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" запорную арматуру
следует предусматривать:
б) на трубопроводах водяных тепловых сетей Dy>100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними = 25 мм.

Подскажите, пожалуйста, литературу, где бы можно было узнать о назначении секционирующих задвижек в водяных тепловых сетях. Спасибо
Bers
Цитата(Норма @ 3.6.2008, 16:52) [snapback]258914[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, литературу, где бы можно было узнать о назначении секционирующих задвижек в водяных тепловых сетях. Спасибо

Да тут и без литературы вроде ясно...
В случае аварии можно отключить аварийный кусок магистрали секционирующими задвижками. При этом не нужно сливать всю трассу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.