Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поддержание влажности в помещении большого объёма?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Rusik
Здравствуйте.
Специалисты поделитесь пожалуйста опытом.
Есть объект:
Архив документов.
Здание поделено на комнаты, которые имеют площади 250-400м2.
По нормам воздухообмен +1,-1 крат. Влажность нужно поддерживать 55% +-5%.
Как поддерживать влажность? Была предложена следующая схема - подача наружного воздуха(+1,-1), и в этот воздуховод парораспределитель на мощность Δd=7,2-0,5=6,7г./кг.
Но есть большие сомнения, что во всех точках помещения будет поддерживаться необходимая влажность - объём помещений большой, а подача воздуха маленькая. В месте подачи воздуха, может и будет поддерживаться нужная влажность, а в другом конце помещения, где вытяжка, с влажностью будет слабовато.
Поделитесь пожалуйста мыслями, как решить вопрос с влажностью?
Спасибо.
WhiteShark
Сделайте распределение равномерным.
ivan-l-ing
На вопрос как поддерживать влажность в этом помещении ответ прост - по показаниям влажности удаляемого воздуха. А вот как оценить осушение воздуха бумажным архивом или скажем еще и самим помещением и на сколько при этом переувлажнить его и насколько его объём при этом нужно увеличить вопрос сложный и решений теоретически обоснованных или хотябы экспериментальных данных я не видел.
Rusik
Цитата(WhiteShark @ 3.6.2008, 12:37) [snapback]258988[/snapback]
Сделайте распределение равномерным.

Пример:
помещение 400м2, воздуха 1300 м3/час, если равномерно, то это получится, ну условно 65м3/час на 20м2 помещения. Будет ли здесь необходимая влажность 55%+-5%?

Цитата(ivan-l-ing @ 3.6.2008, 13:39) [snapback]259009[/snapback]
На вопрос как поддерживать влажность в этом помещении ответ прост - по показаниям влажности удаляемого воздуха. А вот как оценить осушение воздуха бумажным архивом или скажем еще и самим помещением и на сколько при этом переувлажнить его и насколько его объём при этом нужно увеличить вопрос сложный и решений теоретически обоснованных или хотябы экспериментальных данных я не видел.

А кто видел и что делать? helpsmilie.gif
baron.od
Цитата(ivan-l-ing @ 3.6.2008, 10:39) [snapback]259009[/snapback]
На вопрос как поддерживать влажность в этом помещении ответ прост - по показаниям влажности удаляемого воздуха. А вот как оценить осушение воздуха бумажным архивом или скажем еще и самим помещением и на сколько при этом переувлажнить его и насколько его объём при этом нужно увеличить вопрос сложный и решений теоретически обоснованных или хотябы экспериментальных данных я не видел.

А зачем переувлажнять? - у заказчика что- конвеер этих книг? или они работают как осушители с сливом конденсата? Насколько я понимаю - книги вберут в себя определенное кол-во влаги ( в этот период влажность в помещении будет ниже) и со временем, влажность в помещении стабилизируется. Если боитесь за неравномерность - поставьте переносные увлажнители воздуха.
asm
Цитата(Rusik @ 3.6.2008, 15:27) [snapback]259033[/snapback]
А кто видел и что делать?

Просто заложите в проект автоматики свободно программируемы контроллеры, и тогда автоматчик сможет любой каприз исполнить.
Никаких сложностей в том, чтобы регулировать влажность по вытяжке, ограничивая её на всякий случай по притоку нет.
Другое дело, что влажность -- штука гораздо более инертная, чем температура, и настройка будет длиться несколько дней, размазанных на несколько недель.
И подумайте о рекуператоре, который ещё и влагу из вытяжки возвращать умеет.
SnowFlake
Rusik, а по каким нормам вы взяли воздухообмен и влажность?
ArFey
Интересно, откуда данные, что воздух всегда надо доувлажнять? Ладно, зимой - тут все ясно. А, что касается лета, то обычно идут жалобы, что документы плесневеют и гниют, а не рассыпаются от пересушенности. Вот так вот просто, навскидку, не заморачиваясь на финансовых возможностях ( почти всегда- невозможностях biggrin.gif ) Заказчика, хочется предложить прецезионный кондиционер. А, если быть реалистами, м.б. подойдут переносные ультразвуковые увлажнители (зонально) с включением-выключением от гигростата (каждый от своего) и аналогично осушители. Аркадий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.