Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установки биологической очистки СВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
БДИ
Добрый день! Хотелось бы знать мнения специалистов по эффективности работы установок. Спасибо.
andrey R
Аффтары крайне скупо обошлись с инфой. Из того, что представлено, мнение складывается крайне отрицательное. Паспорта есть на это хозяйство? Если КОС они проектируют, то почему это называется установкой? Установка просто покупается, как топасы-юбасы.
BUFF
Мегадевайс. В аналы, адназначна.
Особенно понравились показатели на выходе. Остальное не хуже, но это - просто высший пилотаж. даче круче, чем фильтры из полиэфирного волокна с ГАУ.
БДИ
Паспортов пока нет, но, надеюсь, скоро будут. Обязательно выложу. Есть сертификаты соответствия, СЭЗ Роспотребнадзора, протоколы испытаний, эксп. заключ. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве". За первое впечатление спасибо. smile.gif
andrey R
Сертификаты не интересны, там всё ок.
А вот паспорта должны их выдать с потрохами. Ну, если только они не столь же скудны, как и реклама на сайте... wink.gif
Кста, если на установку есть сертификат и паспорт, о каком проектировании они талдычат? Это же покупное изделие biggrin.gif
Задержка поставки!
вчера кстати в тему был разговор о том как и почём получают сертификаты и разрешения СЭС на подобные поделки smile.gif
БДИ
С сертификатами и СЭЗ, Андрей, действительно всё в порядке. Паспорт и руководство по эксплуатации на одну установку есть (отсканирую и скину наверное завтра). А проектирование заключается в привязке к местным условиям, разработке "РД" под конкретного заказчика и его особым условиям, и проведении необходимых согласований проекта.
BUFF
Цитата(БДИ @ 10.6.2008, 12:38) [snapback]261647[/snapback]
С сертификатами и СЭЗ, Андрей, действительно всё в порядке.

бугагагаааа
да неужели? или Вы имеете в виду, что они
Цитата(БДИ @ 10.6.2008, 12:38) [snapback]261647[/snapback]
Паспорт и руководство по эксплуатации на одну установку есть


Цитата
Этот сепаратор уверенно разделяет неустойчивые водонефтяные эмульсии практически любого концентрационного состава на водяную и нефтяную фракции с содержанием нефти в очищенной воде от 5 до 12 мг/л и воды в отделенной нефти от 0,2 до 1,0%.

я все правильно понял, да? обводненность выходящего нефтепродукта - 1%? т.е., выше, чем у немецкой 3-х фазной центрифуги, с регулируемой относительной частотой вращения ротора?
а эффективность работы сепаратора - 90% без реагентов? то есть, выше, чем у комплекса сооружений с 12 часовым отстаиванием и реагентной флотацией? неужели?

что там сертификаты СЭС? ребята на нобелевку тянут в области литературы...

а на выходе они рыбхоз обещают, да? а ничего, что фильтрам из полиэфирного волокна впополам с углем 100 лет в обед, и нигде они еще рыбхоз не дали за эти годы (не считая первого дня после загрузки их свежим углем)? и отчетов по НИР в институтах?
а ничего, что они просто не функционируют на производстве? я такие наблюдал, к примеру, на Клинском пивоваренном, где их очень хотели на что-нибудь заменить...

а простите за нескромный вопрос... СЭС дала сертификат на эти концентрации, что это именно они - рыбхоз? rolleyes.gif
Цитата
взвешенные вещества 3 - 5 мг/л
БПК 3 - 5 мг/л;
азот аммонийный 0,5 мг/л;
фосфаты 0,5 мг/л;
нитраты 10 мг/л;
нитриты 0,02 мг/л;
СПАВ 0,2 мг/л;

это простите, чей рыбхоз? Гондураса?

Цитата
Дополнительно на входной трубопровод ХБСВ устанавливается электронный рН-метр. В приемном резервуаре и септике отстойнике устанавливается микропроцессорная система контроля уровня илистых отложений Inter Ranger DPS 300, одновременно обеспечивающая контроль уровня жидкой фазы в резервуаре.

а для чего им там рН-метр, позвольте спросить? рН поступающей воды меняется даже от простого взбалтывания - СО2 отдувается...
о каком контроле илистых отложений идет вообще речь, если там
Цитата
В приёмном резервуаре-накопителе погружной фекальный насос осуществляет принудительную рециркуляцию ХБСВ, а так же подачу ХБСВ в септик - отстойник, обеспечивая при этом перемешивание и измельчение каловых масс

и как же это одним датчиком они меряют уровень несуществущего осадка в резервуаре и уровень воды?

Цитата
Сбор осветленной воды осуществляется периферическим зубчатым водосбором из нержавеющей стали, в котором происходит дополнительная струйная аэрация воды.
ху из струйная аэрация?

Цитата
Осадок, скапливающийся в приямке тонкослойных блоков, удаляется в илоуплотнитель насосным агрегатом FLUX по сигналу датчика уровня илистых отложений Inter Ranger DPS 300. Возврат активного ила в аэротенк осуществляется по команде управляющего компьютера с помощью того же насосного агрегата.

Замечательно просто... бог с ним, с датчиком, который заилится, и ничего не будет показывать через 3 дня...
Значит, одним насосом? постоянно качаем отмершую биопленку назад в аэротенк (я даже стесняюсь спросить, зачем clap.gif ) и одновременно выводим ее в илоуплотнитель? то есть, расходом возвратной мертвой биопленки мы не напрягаемся, и расходом избыточной мертвой биопленки (временем стабилизации) тоже clap.gif но для этого мы имеем управляющий компьютер... надеюсь, он обладает достаточным быстродействием, чтобы решить эту чертовски сложную задачу...
или у нас там 2 ультразвуковых расходомера? с шиберными задвижками и электроприводами?

по уровню автоматизации мегадевайс уже тянет на "Буран", по цене - тоже, а по уровню ее неработоспособности (если она есть, автоматизация) - значительно превосходит задницу творца этого мегадевайса, опущенную в сие чудное творение, и пускающую пузыри...

мегадевайсу место в аналах... это единственное место, в которых он достоин разместиться...
Саша
простите за нескромный вопрос., какой программой открыть и посмотреть данный мегадевайс?
BUFF
Microsoft Word
БДИ
Спасибо, BUFF, за экспрессию! На уровне "ЧУЮ: ЧТО-ТО НЕ ТО..." (другого уравня необходимости не было достигать) моё мнение по ОС ALta сформировалось до Вашей рецензии. Вы помогли мне утвердиться smile.gif Сертификаты и СЭЗ - на другой тип установок ("БИО" и "КЛЮЧ"). Паспорт на "БИО" сегодня постараюсь выложить.
БДИ
Пока техническое предложение
БДИ
Вот и паспорт
РАС
Видил как работают.... обследовал ...наладить до конца не дали.
Установк работоспасобная. Сам обследовал БИО 75 в Уфе работавшие на одном из СУПЕрторговых центров smile.gif, работали бы вообще замечательно, еслиб там все каждую смену не мыли "Самарочкой" которая ЧАС содержит (четвертичные аммониевые соединения). Как только на советскую родную хлорку заменили...все пошло налад smile.gif. Сейчас с учетом угля ПДК дают..... почти с фосфором вообще не справляются физхимии не предусмотрено. Ну и еще не смотря на разговоры про эндогенные ферменты эжекторная аэрация не сильно способствует приросту ила...и как следствие запустить очистные долго.
БДИ
А я вот до сиих пор до них не доеду, чтоб посмотреть smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.