Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет реакции выхлопа из трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Flointer
Уважаемые коллеги! Прошу помощи.

Необходимо посчитать реакционную способность выхлопа трубопровода после предохранительного клапана.

Подскажите как посчитать (програмное обеспечние, методика расчета) или хотя бы где про это можно почитать?!
ALL1828
Не моглибы Вы болле подробно описать проблему...
Flointer
Имеется предохранительный клапан. После него есть участок трубопровода с отводом (выхлоп). При срабатываниии предохранительного клапана происходит выхлоп пара (40 атм, 440 °С), пар резко расширяется. Необходимо посчитать реакционную способность трубопровода (оторвет - не оторвет, выдержит сварочный шов или нет...), поскольку происходит резкий удар. И желательно расчитать необходимую длину трубопровода при котором не будет отрыва.

Ну вот приблизительно в двух словах имеющаяся проблема. Интересует любая информация, желательно методика расчета. Или хотя бы с какой строны подступится к задаче.
Flointer
Ответ на вопрос нашел в книге "Камерштейн - Расчет трубопроводов на прочность" на форуме. Сделал зеркало Камерштейн - Расчет трубопроводов на прочность
Пользователю ALL1828 отдельное спасибо за проявленный интерес к вопросу.

Администраторам - тема может быть закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.