Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Производственная мастерская с административными помещениями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Denver
Делаю небольшую производственную мастерскую.
В левой части крыла- административные помещения(кабинеты,раздевалки),по центру- вент. камера, в правой- две мастерские(механическая и ремонтная), все помещения категории "Д", приточка на все помещения одна-одна ветка уходит налево, вторая направо. Пожарный отсек- один.
Вопрос- нужны ли ОЗК на выходе из венткамеры?
Giedi Prime
Вроде как нет. Что СНиП по этому поводу пишет?
Denver
Вроде как пишет,что нет....но как то непривычно и боязно...поэтому и спрашиваю...да еще и приточка одна..и без клапанов..что то как то совсем "просто"...может кто окунет головой в СНиП?...
Странная Белка
Раз категории одинаковые, значит не нужны. А когда разные категории, то в СНиП 41-01-2003 табличка есть. Другой вопрос: как насчет вредностей в мастерских?
Denver
Да там в принципе слесарка "грубо говоря вредностей нет"...
Кстати доже если б были, это ж приток- не вытяжка, или я что то не понимаю.. huh.gif ,можно обратные клапана поставить- только вроде не зачем...
Вытяжки там само собой отдельные.
Странная Белка
Ну да..Чет вот у меня в голове крутится, что производственные и офисные помещения разными системами должны обслуживаться, хотя это наверное для заводов.. А режим работы у мастерских какой? Там все время кто-то слесарить будет или периодически?
Nkassandra
Цитата(СНиП 41-01-2003)
7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;
д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
е) категорий А, Б, В1, В2 и ВЗ в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2 и ВЗ в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2,
если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;
ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.
Vano
Цитата(Denver @ 16.6.2008, 18:23) [snapback]263185[/snapback]
Да там в принципе слесарка "грубо говоря вредностей нет"...
Кстати доже если б были, это ж приток- не вытяжка, или я что то не понимаю.. huh.gif ,можно обратные клапана поставить- только вроде не зачем...
Вытяжки там само собой отдельные.

В слесарке как минимум точильный станок, сверлильный как максимум токарный и фрезеровочный.
От этих станков полюбому выделяются вредности - пытайте технолога, если его нет, то рекомендую справочник Квашнина http://www.abok.ru/forma.php?book5
с его помощью можно определить массовые выделение вредностей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.