Здравствуйте, подскажите, как посчитать дополнительную нагрузку на отопление в помещение, где установлен КИВ. Я считала так, через КИВ поступает 50м3/ч, следовательно Q=50*0.24*1.2(20+31)=734ккал/ч. Но как то уж очень много для небольшой комнаты. Кто сколько берет Вт на КИВ?
tuguzak
17.6.2008, 13:54
Сравните с цифрой которая получается если брать 3 м3/ч на 1 м2 на инфильтрацию. А, вообще КИВ пропускает 30 м3/ч если взглянуть на его характеристику то нужно создать располагаемое давление в помещении не менее 30 Па чтоб случилось чудо
Prasolov
17.6.2008, 15:05
Единички попутала, цифра примерно верная, только Вт а не ккал/час
Евгения-Петрозаводск
18.6.2008, 8:04
С единицами я не ошиблась, все правильно ккал/ч, "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Щекин, стр 109, 0,24-весовая теплоемкость воздуха, ккал/час*град
tgv
18.6.2008, 14:53
все правильно вы посчитали, только действительно КИВ гораздо меньше дает 30 м3/ч соответственно на прибор отопления приплюсовываем