Вован (Киев)
18.6.2008, 11:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает ответы на пару вопросов по котельной:
1) мощность котельной 450 кВт.... дизельная... в России. Какие требования к зданию (отдельностоящее)?
2) минимальное растояниие от котельной до трансформаторной подстанции?
3) какая должна быть мощность котельной чтобы было отдельно стоящее здание?
Anatoliy-vitotec
18.6.2008, 13:31
СНиП II-35-76
Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных.
Для котельных пристроенных к зданиям указанного назначения общая производительность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются.тепловая мощность крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, но не более 5 МВт.
Размещение котельных встроенных в многоквартирные жилые здания не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных.
Тепловая мощность котельных не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных.тепловая мощность не должна превышать:
3,0 МВт - для крышной котельной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
У Вас какое здание?
а вообще знаю несколько котельных на дизеле, о существовании которых знали только хозяева.....т.к. автономия, а эл-ва надо чуть-чуть.....а вот если на газ захотите переводить то там начнется......
Вован (Киев)
18.6.2008, 13:47
В моем случае эта котельна служит для обеспечения теплом на отопление+вентиляция+ГВС. Потребители - несколько коттеджей + баня. Котлы дизельные .... газ отсутствует.