Цитата(Kult_Ra @ 23.6.2008, 18:57) [snapback]265448[/snapback]
И, если "роса", следующим шагом определится расчетом необходимая толщина изол. в углу парапета.
Ну если бы при расчёте покрытия выяснилось что на внутренней поверхности tp>tпов., то утеплять нужно было б всю крышу, а не только стык. или я не понял вашей мысли?
Цитата(Kult_Ra @ 23.6.2008, 18:57) [snapback]265448[/snapback]
Если на ж/б плите парапет тоже ж/б - значит всего два слоя - бетон 800мм + пленка
Расчитывается сечение чуть в стороне (как бы2-3мм) от стыка с полистиролом.
такую штучку я тож попробовал. у бетона толщиной 800 t пов= 3.6, а точка росы - 3.3, т.е. вроде как должно быть всё нормуль, но больно уж близкие значения.
Спасибо, кстати за ответ, а то я уж не надеялся, что у кого-нить хватит терпежу на моё занудство отвечать.