Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заправка фреоном при температуре наружного воздуха около нуля градусов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
mik1471
Возможно ли оптимально заправить простой сплит по рабочему давлению если температура наружного воздуха около нуля градусов?
olg2004
мож фрЕоном?
LordN
Цитата
Возможно ли оптимально заправить простой сплит по рабочему давлению если температура наружного воздуха около нуля градусов?
можно, но нужно многое учесть и хорошо подготовиться к такому действию. в двух словах - нужно внешними приспособами/устройствами эмулировать нормальную наружную рабочую температуру smile.gif

где-то на аирконе я расписывал примерный и подробный алгоритм действий. давно уже... пробуйте найти.
Alex_
Проще купить весы.
mik1471
Да весы то есть, только порой остаточное кол во хладагента в системе допустим после устранение утечки обычно не известно,
olg2004
эвакуация , вакумация и заправка но весам
mik1471
Не потскажете тогда где найти формулу расчета кол ва хладагента для простых сплитов учитывая длины гидравлического контура?
LordN
Цитата
где найти формулу расчета кол ва хладагента
она написана на шильде кондея и в инсталляции.
mik1471
А если длинна межблочных коммуникаций метров 10-15 (в сервис мануалах простых сплитов этого не пишут.
Tolik84
У каждой марки свои рекомендации по необходимому количеству дозаправки. Но в среднем получается около 50 грамм фреона на метр. Но также нужно учитывать масло, необходимое для компрессора. В мануале должно быть расписано bestbook.gif .
mik1471
50 грам? А от диаметр трубопровода?