Требуется ли вентиляция в кладовых помещениях, если нет выделяющихся от хранимых вещей газов, испарений и т.п.?
Храниться будут микросхемы и инструмент. Окон нет. На мой взгляд - не требуется, ибо постоянно люди не находятся, выделения отсутствуют. Но заказчик утверждает, что нужна хотя бы вытяжка. Кто прав и как мотивировать? Спасибо!
Странная Белка
25.6.2008, 16:53
Однократная вытяжка. Механическая или естественная.
А нормативный документ какой?
Странная Белка
25.6.2008, 17:25
Да любой. Хоть Проектирование предприятий общественного питания, хоть Проектирование предприятий розничной торговли

Жалко вам однократной вытяжки? Можете даже СНиП Складские здания почитать. Вообще-то это известный факт про кладовые. А можете замечания дождаться от экспертизы, если проект туда пойдет
Сделайте переточные решётки 200х100 у пола (0,3м от пов. пола) и потолка и успокойтесь на этом