Кассета над открытой холодильной камерой
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
>
Холодоснабжение
Титыч
27.6.2008, 10:23
Люди добрые,подскажите? При расположении кассетного блока кондиционера над открытой хол. камерой при высоте потолка 3 м. -не будет ли высасываться холод из нее ? Заказчик очеь беспокоится.
Boris Blade
29.6.2008, 8:10
будет
ivan-l-ing
29.6.2008, 17:21
Цитата(Boris Blade @ 29.6.2008, 9:10) [snapback]266758[/snapback]
будет
Интересно каким образом. Где-то читал, что теплый воздух легче холодного...? Соврали?
Титыч
30.6.2008, 6:08
Цитата(Boris Blade @ 29.6.2008, 11:40) [snapback]266758[/snapback]
будет
Сталкивался на практике или это чисто теоретически?
Boris Blade
3.7.2008, 6:27
Сталкивался, частое яыление, не рискуй
Титыч
3.7.2008, 13:47
Цитата(Boris Blade @ 3.7.2008, 9:57) [snapback]268016[/snapback]
Сталкивался, частое яыление, не рискуй
Какое-то решение существует? А то помещение всего 43 м2 куда ни ткнись - все на камеру натыкаешся. На выносной "холод" этих камер дядька ни в какую
IngTGV
16.7.2008, 10:54
Можно над входом в камеру повесить завесу из пластиковых полос.