Цитата
нормально никто ниче не ответил. Я считаю, что если не знаете точно-то лучше промолчать.
"Наезд" необоснован.
Если бы вопрос звучал так: "Подскажите необходимо ли проектировать пожароохранную сигнализацию в помещениях категории Г?", то и ответы были бы другими. Спросили про котельные - получили ответ про котельные.
делать ли АПС в помещениях категории Г?
НПБ 110-03
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
т.е. если помещение кат. Г встроено в здание подлежащее оборудованию АПС (АПТ) - делаем в нем АПС (АПТ).
если помещение кат. Г принадлежит зданию котельной, пром. производства - см. СНиП на котельные, пром. здания.