Цитата(катяра @ 4.7.2008, 17:38) [snapback]268721[/snapback]
вот вот,ситуация именно такая. Венкамерыв дорабатывали уже после строительства,надстроили их на кровле,записали в тз категорию А,плюс до кучи такую ю же категорию выдали и ИТП...а я сижу и голову ломаю..от водяных калориферов отказались,блок отдельный,в венткамеру уже не получиться засунуть....и честно говоря немного ен понимаю логики.Зачем присваивать ИТП категорию А? Мол если здание взлетить (не дай бог) на воздух,то что ИТП будет во взрывозащищенном исполнении спасет обстановку?
если у Вас - отдельный модуль, у него своя система П, независимая от основного здания. Категория процессов - Д. Максимум, если есть пожарная нагрузка в модуле - наберется В4. Корректируйте ТЗ - без дураков. Калориферов IP44 электрических, кстати, есть. КОРФ, Колибри - российская сборка из немецких комплектующих. Кстати, если это оно на минус 60, то не забудьте проверить, чтобы сначала на притоке стоял тэн, а уже потом вентилятор. А то бывают варианты наоборот

Цитата(катяра @ 4.7.2008, 17:42) [snapback]268721[/snapback]
я извиняюсь за невежество, а IP44-54 -это что?
мнэээ... Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. МЭК 529:1989, ГОСТ 14254-96