Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение обратных клапанов на насосах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Olga83
Господа, подскажите имеет ли значение, где ставить обратный клапан на всасе насоса или на нагнетании? Есть ли какие-то нормативные документы, регламентирующие этот вопрос? Заранее всем спасибо!!! rolleyes.gif
Fisher_dm
Обратный клапан нужно ставить после насоса по ходу движения перемещаемой среды, т.е на напорной линии. Посмотрите схемы тепловых пунктов в СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Или вот еще

СНиП 2.04.01-85
12.16. На НАПОРНОЙ ЛИНИИ у каждого насоса следует предусматривать обратный
клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра
Хоттабыч
Есть такая штука - каветация.
А.В.
Цитата(Хоттабыч @ 8.7.2008, 7:24) [snapback]269530[/snapback]
Есть такая штука - каветация.

Немного не понимаю, а как место установки обратного клапана может играть на безкавИтационную работу насоса?
http://www.ges.ru/k/podb_k.htm
krvit
Обратный клапан имеет свое сопротивление (потери давления на его открытие), и если давление на всасе близко к минимально допустимому по условиям безкавитационного режима работы, то установка обратного клапана на всасе как раз и может привести к кавитации.
Есть пример расположения обратного клапана на всасе насоса smile.gif - насос бытовой центробежный "Кама", как раз на всасывающем патрубке обратный клапан находится (насос нельзя в воду погружать)
А.В.
Пример Вы конечно хороший привели и правильный, но, вопрос находиться в разделе Отопление, и СОМНЕВАЮСЬ я, что установка обратного клапана до или после насоса, связанна именно с бескавитационной работой насоса.
Kult_Ra
обратного клапана именно после насоса, связана с бескавитационной работой насоса.
То же не получается физически себе представить связь с "кавитацией".
Любой клапан может оказаться в таком состоянии. Или Вы полагаете, что можно так спровоцировать явление в самом насосе?
Не трудно ли будет чуть подробнее?


Спасибо за ответ в личке про кавитацию
Формула действительно принципиально схожа с той что у меня была/есть для клапанов. Та то же примерно такая

О” h = (( p a - p t ) / Оі ) - [ ± H 0 ] - ОЈ h b w
HARKOW
Цитата(Kult_Ra @ 8.7.2008, 11:06) [snapback]269691[/snapback]
Не трудно ли будет чуть подробнее?

и мне пожалуйста поподробней
JJJJ
По моему клапан ставится на нагнетании для защиты насоса от гидроудара при остановке оного.
Машинист
Не столько в гидроударе дело.
Две цели преследуются: предотвратить обратный ток жидкости через остановленный насос и избежать опорожнения остановленного насоса. Так, если насос находится под наливом, либо забирает воду с коллектора находящегося под давлением, обратный клапан целесообразно ставить на напоре, вносить лишние возмущения в поток всасываемой жидкости нет никакого смысла.
Если насос забирает жидкость, уровень которой располагается ниже отметки насоса, при останове насоса необходимо предовтратить слив жидкости из всасывающей линии, поэтому обратный клапан ставится на ней, и как правило погружается под уровень жидкости. Сопротивление потоку жидкости, создаваемое обратным клапаном, значительно зависит от его конструкции, но его в любом случае нужно учитывать при выборе насоса.
И не надо сильно сомневаться в возможности возникновения кавитационного режима работы по причине обратного клапана на всасе - попробуйте на любом работающем насосе постепенно прикрывать арматуру на всасе. Сорвет непременно. Поэтому надо считать.
shulze70
Здравствуйте. MQ 45 потёк сальник вала. Как я думаю.течь снизу корпуса. В эксплуатации всего месяц. Гарантии нет ( три года лежала запакованая в коробке). Можно ли временно удаить обратный клапан с всасывающего патрубка, для снижения давления внутри насоса, в целях уменьшения течи? Забор воды из бочки 200 л
Галиев
Цитата(shulze70 @ 25.6.2016, 5:40) *
Здравствуйте. MQ 45 потёк сальник вала. Как я думаю.течь снизу корпуса. В эксплуатации всего месяц. Гарантии нет ( три года лежала запакованая в коробке). Можно ли временно удаить обратный клапан с всасывающего патрубка, для снижения давления внутри насоса, в целях уменьшения течи? Забор воды из бочки 200 л

Что за зверь женскаго роду? blink.gif
Если речь идет о каком то центробежном насосе, судя по реанимированной теме, то "удаив" обратный клапан со всасывающего патрубка, Вы тем самым увеличите давление внутри корпуса, сиречь улитки, насоса. Для снижения оного необходимо уменьшить сопротивление на напорной линии и/или прижать запорной арматурой всас, но при этом насос начнет хватать воздух через дефектное сальниковое уплотнение.
Поставьте под ним ведерко, или канавку сделайте - в огород. biggrin.gif
испытатель
Вы, наверное, про Grundfos MQ3-45 и обратный клапан для залива на входе спрашиваете? Если насос под давлением из бочки - то клапан не нужен, но как это поможет созданию герметичности. Если насос высасывает из бочки можно клапан поставить на всасе убрав его с насоса. Там он предусмотрен для освобождения потребителя от поиска и установки клапана на точке всаса. После заполнения насоса со штатным клапаном- он позволяет создать вакууметрическое всасывание. Уплотнение нужно поменять или перебрать - бывает залипание поджимной пружины от длительного хранения в неблагоприятных условиях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.