Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение приточек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Frykt007
Здравствуйте. Возник вопрос. Есть складской комплекс (класс А), с различными помещениями по огнестойкости.
В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Приточки для помещений с различным степенью огнестойкости расположены одном в техническом помещении. А разрешается ли такое расположение? Ни где не могу найти информацию об этом, в Приложении к СНиПу 2.04.05-91 все о вытяжках. helpsmilie.gif
ivan-l-ing
Что за класс А? Помещения каких категорий обслуживают системы и тех помещение - это вент камера или что? Планировку стоит прикрепить. В РФ действует СНиП 41-01-2003, хоть и родственники, но ссылаться на старый нельзя.
Frykt007
Склады категорий А и В II. Оборудование расположено в одной венткамере. Воздуховоды выходят из него и далее разводятся каждый в складское помещение с категорией А либо ВII.
Я не ссылаюсь на данное приложение, здесь хоть что-то есть.
ivan-l-ing
7.9.10 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами.
7.9.11 Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1-В3, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности.
7.9.14 Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для других систем.
Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями, если в воздуховодах исключены отложения горючих веществ.
Прочтите раздел 7.9 по размещению оборудования.
Frykt007
Вы меня спасли. Большое спасибо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.