Igor K
В расчёте Kv для насыщенного пара по методе Spirax Sarco (IT-GCH-03 CH выпуск 2) имеется понятие "критическое истечение W". В чём его физический смысл, какие единицы измерения?
Спасибо.
gilepp
Все случаи, когда P2<P1/2
Igor K
Цитата(gilepp @ 11.7.2008, 7:07) [snapback]270814[/snapback]
Все случаи, когда P2<P1/2


Пусть так, случаи бывают разные. Не о том речь! Вот реальная, хотя и сильно упрощённая схема. Как расчитать клапан, исходя из приведенных данных? Желательно по методе Spirax Sarco (просто из любопытства). К стати, я обращался в Spirax Sarco, как обычно общался с продавцом (а с кем же ещё!) и внятного ответа так и не получил.
Спасибо.
ILG
В данном документе имеется понятие "критическое истечение", но нет понятия "критическое истечение W" smile.gif

W - в данной формуле, массовый расход в кг/ч
В начале, на этой странице, ошибка в описании условных обозначений.

Критический перепад - такой перепад давления при котором абсолютное давление за клапаном меньше 58% абсолютного давления до клапана.
После достижения критического перепада, даже при дальнейшем снижении давления за клапаном, расход через клапан не растёт. До критического перепада - чем выше перепад, тем выше расход.

Kv - коэффициент пропускной способности клапана, куб.м/ч
Р1 - абсолютное давление до клапана, бар
Р2 - абсолютное давление после клапана, бар

С уважением,
Илья.
Igor K
Спасибо, Илья!
Drean
Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen
Волжанин
Цитата(Drean @ 23.9.2008, 20:48) [snapback]295362[/snapback]
Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen


пиарщик tongue.gif
только прога называется ARI-Vasi и не от Магистраль-Арматурен (Гусев еще программировать не научился bleh.gif ), а от концерна ARI Armaturen.
gilepp
Цитата
Удобная программа для расчета всяких клапанов и редуктовров есть, ARIS-VASI от Magistral Armaturen


Программа удобная, но иногда она дает противоречивые результаты, когда у разных людей по одним и тем же исходным данным получаются разные клапаны... С тех пор как заметил, я считаю "вручную".
Drean
Волжанин, пиара здесь всего на зуб. Посчитал по данной Kvs, а потом выбирай оборудование из любого ценового диапазона.
gilepp, согласен.