В данном документе имеется понятие "критическое истечение", но нет понятия "критическое истечение W"
W - в данной формуле, массовый расход в кг/ч
В начале, на этой странице, ошибка в описании условных обозначений.
Критический перепад - такой перепад давления при котором абсолютное давление за клапаном меньше 58% абсолютного давления до клапана.
После достижения критического перепада, даже при дальнейшем снижении давления за клапаном, расход через клапан не растёт. До критического перепада - чем выше перепад, тем выше расход.
Kv - коэффициент пропускной способности клапана, куб.м/ч
Р1 - абсолютное давление до клапана, бар
Р2 - абсолютное давление после клапана, бар
С уважением,