kol360
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в каком нибудь документе прописано можно или нельзя организовывать выброс дыма с фасада здания без окон , но на расстоянии от свеса крыши менее 1 м. крыша выполнена из горючих материалов. СНиП 41-03-2003 пункт 8.10 г) вроде как не запрещает - выброс продуктов горения через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с
Mr. S
Похожую задачу решил в свое время. На выхлопе заложил сопло, которое обеспечивало скорость 21 м/с.
Инспектор при приеме противодымных систем посмотрел на расчеты в общих данных РП, проверив расчеты с фактической реализацией, после: поставил подпись на акте приема системы в эксплуатацию.
kol360
C 20 м/c все как раз понятно, просто получается если следовать букве СНиПа , выброс не вертикальный , окон на фасаде нет , расстояние до горючих элементов по стене фасада не регламентировано , получается вроде как можно и меньше 20 м/c. Я вот и спрашиваю , есть ли регламентирующие документы, где прописано, что такие вещи делать нельзя. На этом объекте еще одна фишка есть , метра через 3-4 факел выброса утыкается в скалу. Проект не мой , я исполнитель, вот и думаю как доказать Заказчику , что тут чего то напутано.
tgv
по логике вещей нельзя, загорится крыша и документы здесь не при чем, имхо.
kol360
С логикой согласен на 100% , но хотелось бы в пункт ткнуть. Как они только этот проект через экспертизу протащили? Мы намонтируем , а кому потом шанюжки раздавать будут?
Nike
Здравствуйте!
Ситуация такая. На 20-ом этаже жилого здания имеются окна. На 21-ом (последнем) этаже - тех.этаж с вентиляторами дымоудаления.
Можно ли осуществлять выброс дыма через решетки на стене 21-го этажа? По идее окна расположены на расстоянии менее 5 м от выбросных решеток и,
в соответствии с пунктом 7.10 г) СП 7.13130.2009, где написано, что выброс можно осуществлять:
" через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных
проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон
и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении
скорости выброса не менее 20 м/с;"

этого делать нельзя.
Но логика подсказывает, что, т.к. выброс дыма осуществляется выше уровня окон, то он пойдет вверх.
Как вы думаете, запрещает ли этот пункт такой выброс дыма?