Anna-K
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В существующем здании административного назначения Заказчик хочет пластиковые воздуховоды для общеобменной вентиляции. Никогда не сталкивалась. Подскажите пожалуйста, можно ли их использовать для этих целей либо они предназначены только для бытовых вытяжек? Заранее спасибо.
Странная Белка
Какая площадь здания? Насколько я знаю у пластиковых воздуховодов ограниченный ряд диаметров и фасонных изделий. Кроме того, с расчетом сопротивлений там что-то не так, как у оцинковки. Тут где-то есть тема про такие воздуховоды, воспользуйтесь поиском. Вцелом затея довольно дурацкая.
jota
Пластиковые воздуховоды горючие. Будете иметь проблемы с пожарниками.
Странная Белка
Вот-вот. Горючие и СНиП 41-01-2003 п. 7.11.4 - 7.11.6
Jester
горючими воздуховодами разрешается "ходить" в пределах одного пожарного отсека. тоесть одним пластиком не обойтись, но в виде разводки его видимо монтировать можно. Но делать сеть из жести с пластиком ... это жесть =)
Anna-K
Большое спасибо, коллеги. Переубедили Заказчика, хотя с трудом. Комната 3х3, по пределу огнестойкости ограничения нет.
Kult_Ra
Цитата(Странная Белка @ 16.7.2008, 9:51) [snapback]272401[/snapback]
Какая площадь здания? Насколько я знаю у пластиковых воздуховодов ограниченный ряд диаметров и фасонных изделий. Кроме того, с расчетом сопротивлений там что-то не так, как у оцинковки. Тут где-то есть тема про такие воздуховоды, воспользуйтесь поиском. Вцелом затея довольно дурацкая.

Проблем, Белка, с расчетом по факту нет - требуется только брать нужную шероховатость - посмотрите в своей программе по расчёту воздуховодов, добавить можно любой новый сортамент, указать, материал и шероховатость. unsure.gif
Freedom
один раз имела дело с разводкой пластиковых воздуховодов в офисных помещениях, благо что не нужно было проходить пожарников и иных инстанций, просто нужно было создать нормальный воздухообмен.... сказать что было проблемно - это ничего не сказать... просто у нас было ограничение расстояний под потолком, поэтому вся разводка вентканалами 110х55.... это АД... но если это делать круглыми пластиковыми воздуховодами - там все гораздо проще... опять же зависит от заказчика, ЧТО он хочет увидеть... но нет ничего невозможного... УДАЧИ вам
Странная Белка
А как же все-таки насчет указанных мною пунктов СНиПа?
Alex_
Воздуховоды делаются из ПВХ, а он не горюч в отличие от полиолефинов (ПЭ, ПП).
И все - таки, каковы максимальные размеры у имеющихся на Российском рынке изделий ??? Плиты под самостоятельную склейку не предлагать - трудоемкость такова, что уж лучше металл.
avalanche_smk
120х60, 204х60, диаметры 100, 125, 150, 160 - вот и весь ассортимент. Слышал, что есть диаметр 200, но не видел. Пластиком с жестью не одна квартира и коттедж сделаны...
Freedom
есть и 200й диаметр, монтируется легко и просто, проблем быть не должно, мы делали таким образом небольшую вентиляцию в офисном помещении
ArFey
Цитата(Alex_ @ 23.7.2008, 16:58) [snapback]274800[/snapback]
Воздуховоды делаются из ПВХ, а он не горюч в отличие от полиолефинов (ПЭ, ПП).

Ув. Alex_, то что "он не горюч" Вы прочитали в сертификате пожарных испытаний, или просто так кажется из инженерной логики? Поверьте, вопрос без всякой подковырки, т.к. много раз на других материалах с этим сталкивался. У господ брандмейстеров там целая классификация по группам горючести и способности распространять пламя. Кроме этого, что говорит санитарно-гигиенический сертификат? Что выделяется при нагревании в-дов из пластика, если даже они действительно не горючи? Все же для людей вентиляцию делаем! Аркадий.
Alex_
Я не химик и не брандмейстер. Опыт сжигания строительного мусора на даче говорит о том, что пытаться спалить ПВХ воздуховоды - занятие безнадежное. Каналюга из полипропилена при этом горит как порох. Банальная же логика говорит о том, что задаваться вопосом горючести ПВХ воздуховодов в здании, где стены отделаны ПВХ панелями, а канализация и водоповод из полипропилена - лицемерие чистой воды. Вертикальные же каналы, по которым распостраняется огонь с этажа на этаж, из ПВХ все равно не сделаешь - диаметры не те
Will
Цитата(Alex_ @ 25.7.2008, 19:24) [snapback]275518[/snapback]
Я не химик и не брандмейстер. Опыт сжигания строительного мусора на даче говорит о том, что пытаться спалить ПВХ воздуховоды - занятие безнадежное. Каналюга из полипропилена при этом горит как порох. Банальная же логика говорит о том, что задаваться вопосом горючести ПВХ воздуховодов в здании, где стены отделаны ПВХ панелями, а канализация и водоповод из полипропилена - лицемерие чистой воды. Вертикальные же каналы, по которым распостраняется огонь с этажа на этаж, из ПВХ все равно не сделаешь - диаметры не те


Здравствуйте!

Хоть тема давняя, но интересная. Изготавливаем из немецкого или чешского полипропилена, не поддерживающего горения, вентиляционные воздуховоды любого диаметра и размера по вашему заказу.

Пожалуйста, обращайтесь.
Александр Васильев
Цитата(Will @ 5.12.2008, 11:40) [snapback]324202[/snapback]
Здравствуйте!

Хоть тема давняя, но интересная. Изготавливаем из немецкого или чешского полипропилена, не поддерживающего горения, вентиляционные воздуховоды любого диаметра и размера по вашему заказу.

Пожалуйста, обращайтесь.



Плз ссылку в личку bestbook.gif
Alex_
Или хотя бы контакты (сайт?) в профиле пропишите.
Nilson
Не знаю, не знаю, Polex group, кажется, делает полипропиленовые воздуховоды до 900 диаметра. Я закладывал такие в гальванических цехах. До 85С могут держать.
Kir64
Цитата(Alex_ @ 25.7.2008, 20:24) *
Я не химик и не брандмейстер. Опыт сжигания строительного мусора на даче говорит о том, что пытаться спалить ПВХ воздуховоды - занятие безнадежное. Каналюга из полипропилена при этом горит как порох. Банальная же логика говорит о том, что задаваться вопосом горючести ПВХ воздуховодов в здании, где стены отделаны ПВХ панелями, а канализация и водоповод из полипропилена - лицемерие чистой воды. Вертикальные же каналы, по которым распостраняется огонь с этажа на этаж, из ПВХ все равно не сделаешь - диаметры не те


Не ну это не дело так говорить "опыт сжигания на даче" зачем нам тогда все, эти СНиПы, СП, ГОСТы и прочая документация, можно просто избавится от всей этот ерунды и выпустить одну книжечку, с названием "Советы от мужика который проверял все на даче"
многие ПВХ плиты имеют не очень приятный запах при комнатной температуре и что с повышении температуру, они ничего вредного (или полезного, как повезет) не выделяют, говорить не правильно
насчет водопроводов и канализации, то огонь не так часто появляется в ванной комнате и сейчас все трубопроводы прячут отделкой из гипсокартонна, а насчет ваших плит в коридорах, то уже к сожалению были случаи когда люди задыхались продуктами горения
987654321
У Zender есть готовая система на пластике с фасонкой и рег. арматурой. довольно толково все выполнено, неплохо для жилья и небольших помещений. Стоимость только зашкаливает.......
jota
smile.gif
Погуглить: PPs воздуховоды
ArFey
Цитата(987654321 @ 1.11.2013, 9:02) *
У Zender есть готовая система на пластике с фасонкой и рег. арматурой. довольно толково все выполнено, неплохо для жилья и небольших помещений. Стоимость только зашкаливает.......

Вообще-то у Zehnder, но кто ж к Вам придирается? smile.gif Правда, есть 2 но: 1) Размеры воздуховодов весьма небольшие (самый большой сдвоенный плоскоовальный воздуховод пропускает максимум 300 м3/ч), что вполне объясняется весьма толковой концепцией применения систем Comfovent - приток из пола, вытяжка сверху, т.е. при применении вытесняющей вентиляции в небольших жилых помещениях можно снижать воздухообмен по сравнению с системой воздухораспределения сверху-вверх в 1,2-1,5 раза при том же качестве воздуха в помещении. 2) Воздуховоды практически всегда замуровываются в бетонный пол при его заливке (или хотя бы в стяжку). А в обсуждаемом случае все в открытую. Да и цена действительно "Мерседесовская". Аркадий
alex_tarn
Цитата(Alex_ @ 23.7.2008, 17:58) *
Воздуховоды делаются из ПВХ, а он не горюч в отличие от полиолефинов (ПЭ, ПП).


Не горюч то он не горюч. Но "при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения".
То есть горение он не поддерживает но в огне сгорает и выделяет при этом разную гадость.

Google Вам в помощь!