Полная версия этой страницы:
неэффективная работа фанкойла
volga-air
17.7.2008, 12:37
Привет великие умы и мудрецы!!! ОЧЧЧЕНЬ большая просьба,помогите советом!!!
Есть 2 здания с системами чиллер-фанкойл.В первом (офисное здание) все работает ок, из фанкойлов дует воздух 11-12 градусов,в комнатах поддерживается температура нужная.Во втором такая же система,но на меньшее число помещений .Так вот притех же температурах в коллекторах подачи воды на фанкойлы воздух из фанкойлов идет 17-18 градусов.Почему такое???
Смотрите схему холодоснабжения фэнкойлов.У вас не обеспечен расчетный расход через фэны второго здания.Может хватит просто балансировочник покрутить,что б сбалансировать необходимые расчетные расходы х.а.,если машина и насосная группа расчитаны на оба здания.
sergey'd
17.7.2008, 13:02
Так может быть фанкойлы недоразмерены?
Я бы сказал переразмеряны - воздуху много, а воды мало...вот и не хватат...
volga-air
17.7.2008, 14:08
у меня тоже подозрение на кол-во воды.Так как на обратке она до 19 нагревается аш
А какая t в обратке с фанкойла?
Ежели высокая значит не прокачивают насосы необходимый расход либо чиллер маленький. Посмотрите гидравлику прежде всего. Скорее всего отбалансировать надо нормально.
п.с. У меня вопрос в тему. Кто нить видел двухходовые клапана в обвязке фанкойла? Подскажите плиз контору. Раньше у Аирвела они были. А где щас искать не знаю. У всех трехходовые, а мне они не нравятся...
volga-air
17.7.2008, 14:29
обратка с фанкойлов не могу замерить,не чем

только на сборном коллекторе общем показывает.А чем 2х ходовой лучше????
Цитата(Амиго @ 17.7.2008, 14:09) [snapback]272891[/snapback]
У всех трехходовые, а мне они не нравятся...
Так глушите байпасс и станет 2х ходовым....
Цитата
Так глушите байпасс и станет 2х ходовым....
А контролер с ума не сойдет? Я в автоматике просто не особо разбираюсь.
Цитата
А чем 2х ходовой лучше
Балансировать систему проще
Проще,да.
А мне лично больше по душе системы без них вообще,с постоянным расходом через фэны.Машина сама отключится при необходимости по Т, а насосы правда все время молотят.Но система стабильней и предсказуемей и что весьма важно-дуракоупорно(а их много вокруг систем при работе этих систем)
Угу. Тоже так делал. Ставил простые запорнорегулирующие крантики как на радиаторы только 3/4ые. А насосы они в любом случае пашут постоянно. Вот только не знаю насос гидромодуля выключается или нет при выключении чиллера, потому что обычно через гидрострелку или т/о присоединяю чиллер к тепловому пункту(коллекторам).
Не,работать им надо.Ведь просто машине можно не работать-она всю систему охладила,но какое то малое кол-во фэнов работают(не гонять же машину)и как они подогреют опять х.а. в системе-машинка и включится.
Но это субьективно ,именно, как нравиться, а не как положено или еще лучше можно.
Valentin_K
17.7.2008, 15:56
Цитата
Балансировать систему проще
А почему, сбственно , проще? Я думал, что именно трехходовик вносит в систему определенную стабильность.
В этом году запустил первую свою чиллер-фанкойловую систему, приточки+фанкойлы. Пока что работает только 1 этаж и всем хватает теплоносителя. На следующей неделе пущу второй этаж и, боюсь, придется крутить балансировочники на фанкойлах.
sergey'd
17.7.2008, 16:23
Цитата(jota @ 17.7.2008, 15:33) [snapback]272905[/snapback]
Так глушите байпасс и станет 2х ходовым....
На фанкойлах обычно 4-ходовые клапана, там байпас не заглушишь.
ivan-l-ing
17.7.2008, 16:43
Я бы не стал ничего глушить и переделывать, не вдавшись в подробности систему загубить проще простого.
Если единственным показателем является 17 градусов с фэнкойла тут даже советовать нечего, слишком мало данных. Может там вообще компрессора ХМ стоят по аварии все кроме одного, которому ясен пень не справится, вот и результат. Данные нужны в полном объёме.
P.S. 4-ходовые - бред! Это фэнкоил, а не реверсивный сплит или ХМ.
Цитата
P.S. 4-ходовые - бред!
Это не бред, человек не прально выразился не 4-х ходовые а 4-х портовые, то бишь трехходовой, просто перемычка между прямой и обраткой сведена к минимому, поэтому и кажется, что 4-х ходовой. Тело клапана состоит из 4-х концов, 2 на подачу, 2 на обратку, а шток клапана пронизывает на сквозь всю констркцию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.