Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельные с температурой до 115С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Valet-82
В котельной ставим теплообменники, температурный режим до 115С, какими нормативными документами руководствоваться? ПБ 03-585-03 и все? blink.gif
shadow
СНиП "Котельные установки"
Evgkarpro
Начать надо с этого минимума, а далее обрастает и др. нормативными документами:
1. СНиП II-35-76* "Котельные установки" (с Изменениями), Госстрой СССР - М.: 1977 год.
2. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 оС) (с Изменениями № 1, 2, 3). М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год.
3. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети (с Изменениями № 1, 2)». Минстрой России - М: ГП ЦПП, 1994 год.
4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.04.2003 № 4358.
6. МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 2002 год.
спец
Цитата(Valet-82 @ 18.7.2008, 9:37) [snapback]273098[/snapback]
В котельной ставим теплообменники, температурный режим до 115С, какими нормативными документами руководствоваться? ПБ 03-585-03 и все? blink.gif


Все что Вам посоветовали - правильно. Непонятно: это реконструкция, или реконструкция с увеличением мощности??

Взависимости от этого могут
возникнуть разные вопросы. Уточните задачу. Плииз ohmy.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.