А нет ли у уважаемого All в загашнике софта для программирования приложений в частотнике Вакон?
 Что то типа nc1131-3 оно называется.
 For educational purposes only, есессно...
 
 
 
 
  Данный продукт предоставляется только после оплаты, обучения в ВАКОНе в ВААСЕ!!!!!!!
 
 
 
 
  Ну тогда подскажите следущее 
 Есть несколько преобразователей VaconNX, тупо в бездатчиковом режиме молотят, 
на моторе терморезистора нет.
 Где-то после минут 90 непрерывной работы встают с ошибкой Thermal Overload, или как-то так. Мотор тёпленький, естественно, но вполне себе в норме. 
 Как этому вакону сказать, что он неправ? 
ПЫСЫ поставть в защитах Motor Thermal Prot: NO ACTION не предлагать...
 
 
 
  DriverFirst
  30.7.2008, 13:11
  
 
  Цитата(Yougi @ 30.7.2008, 9:36) [snapback]277087[/snapback]
Ну тогда подскажите следущее 
 Есть несколько преобразователей VaconNX, тупо в бездатчиковом режиме молотят, 
на моторе терморезистора нет.
 Где-то после минут 90 непрерывной работы встают с ошибкой Thermal Overload, или как-то так. Мотор тёпленький, естественно, но вполне себе в норме. 
 Как этому вакону сказать, что он неправ? 
ПЫСЫ поставть в защитах Motor Thermal Prot: NO ACTION не предлагать...
А с чего вы взяли что "Thermal Overload" к двигателю имеет какое-то отношение, может это частотник про свой собственный радиатор кажет, на котором ключи силовые установлены.
 
 
 
 
 
  Температура IGBT так и пишется  F 41, 
А у вас Авария F16 ?
Да и еще на платах расширения вход для термистора есть???
Если нет то вот выход, термостат с сухими контактами на нужную температуру и на один из DIN, вход прописать как внешную неисправность
а по поводу "ноу актив" , а по другому без доп. оборудования нельзя......
это же по расчету модели идет   
P.S. Забыл спросить а мин. частота какая стоит, и мощность какая можно просто марку написать что бы народ не нервировать....
 
 
 
 
  А фиг знает, какая она, авария. Пишет на дисплее что-то типа Motor Temperature Overload, точнее посмотреть пока не могу, бо оборудование стоит. 
 Нету на платах расширения входов для термистора, термостат никто ставить не будет, вопрос в том, можно ли этой кривой матмодели как-то сказать, что она неправа. 
 Мин.частота - 0, марка - что есть марка? На шильдике написано NXS00035B2H2SSSA1B50000C3. 
 Двигатель - Siemens 0,55 kW
 Да, короме параметра 2.6.8 ( Motor Term Prot ) наглядел еще параметры 2.6.10 MTP f0 current - 40%, и 2.6.11 MTP Motor T - 10min. 
 Что это за параметры и поможет ли как-то манипуляция с ними?
 
 
 
 
  Вообщем так!!! Тут какая то несостыковка...2.6.10 у меня в мануалке.....а вообще то мануалку на русском используете?????
 
 
 
 
  защита движка по температуре парамметры 2.7.8-2.7.12 включительно!!!!
Возмите мануалку и посмотрите ID704-ID708 включительно там все расшифровано
 
 
 
 
  Мануал у меня на английском, скачал вот русский, только действительно какой-то зоопарк с номерами параметров, а что такое ID704 etc вообще не понятно - у меня таких нет. 
 Но прочитал, спасибо, теперь хоть понятно, с чем играться. 
Кстати, китайский nc1131 лежит таки в сети. Безо всякого обучения в Vaasa.
 
 
 
 
  ID  справо в мануале стоит, а в конце мануала расшифровка должна быть.....
А ссылочку на китай моно попрасить????
 
 
 
 
  Цитата
А ссылочку на китай моно попрасить????
 Странно, что-то я не нахожу её на том месте... То ли убрали уже, то ли не там смотрю... Но была, была...
 
 
 
 
 
  Цитата(Yougi @ 5.8.2008, 13:03) [snapback]279104[/snapback]
Странно, что-то я не нахожу её на том месте... То ли убрали уже, то ли не там смотрю... Но была, была...
а так хотелось нахалявку посмотреть
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.