Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, можно ли присоеденить местные отсосы (шланговые от выхлопной трубы автомобиля) к общеобменной вытяжке?Думаю, что нет, но незнаю как аргументировать, может где то в нормах прописано?
Странная Белка
22.7.2008, 9:56
Конечно нет! СНиП 41-01-2003 п. 7.2.10. И ВСН 01-89 заодно почитайте.
to mashylia_k: Мы люди не местные и СНиП у нас белорусский, однако, думаю, что такой пункт и у Вас есть: ... К круглосуточно работающей системе общеобменной вентиляции, оборудованной резервным вентилятором, допускается присоединять местные отсосы вредных веществ, если не требуется очистка воздуха от них. А в остальном Странная Белка полностью права! Аркадий.
mashylia_k
22.7.2008, 11:02
Спасибо большое "Странная белка" и "ArFeY"!!!! Сама начала искать в СНиПе и нашла!