Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: О резервировании при устройстве электрокотельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
_Гарик
Здавствуйте. Задали задачу по проектированию отопления здания с установкой электрокотлов. Каким образом лучше устроить резервирование.
Необходимая электрическая мощность котельной в сумме составляет в районе 140 кВт. Так вот, подсказали, что нужно устанавливать 2 котла, чтобы в случае выхода одного из них здание зимой всё-равно не замёрзло. А какой мощности необходим каждый из этих котлов. Сколько процентов или какой-то другой величины должен перекрывать один котёл?
Заранее спасибо!
OleGun
СНиП "Котельные установки"
1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов,
устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной
производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов
для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя
наибольшего по производительности котла в котельных первой категории
оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой
категории:
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в
количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками
(независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве,
определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории
котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй
категории, не нормируется.
Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной,
определяется на основании технико-экономических расчетов.
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух
котлов, за исключением производственных котельных второй категории,
в которых допускается установка одного котла.
Bers
Цитата(OleGun @ 22.7.2008, 19:40) [snapback]274232[/snapback]
СНиП "Котельные установки"
Цитата
1.1  ...
Настоящие нормы в правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими, теплоносителями, (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для по квартирных систем отопления.

А по сабжу - думается, что 2 котла по 50% нагрузки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.