Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Детский сад, помещение для сушки белья
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
JS82
Здравствуйте ув. специалисты!
Проектирую удобства для детского сада, будет там такое маленькое помещение для сушки белья (3-4 м2) в каждой группе. Что посоветуете туда придумать, чтоб всё это дело сохло как зимой, так и летом. Температура в этом помещении должна быть +24, отопление в полу, вентиляция +15/-15 л/с, что делать летом, когда топить не будут. У меня есть идеи: поставить туда змеевики-обратки от горячей воды, или какие-нибудь вентиляционные агрегаты, которые тёплый воздух подают. Может кто проектировал подобные вещи и может мне какой-нибудь дельный совет подбросить, какие меры принять.
А ещё вопрос такой, подаваемый воздух в вент. системе обычно на 2-4 градуса ниже, чем температура в помещении. Спрашивается, если нам нужна температура помещения +21, значит подаем воздух +18...тогда получается, что мы систему отопления должны проектировать на +24??? Что то я совсем запуталась, может кто разъяснит.

Спасибо за внимание!
jota
На лето увеличьте количество воздуха, поставив вентилятор. Сушит не тепло, а количество удаляемой влаги.....
Температура ускоряет испарение. Если хотите, ставьте вентилятор подачи с электрокалорифером
Line
Воздух в приточной системе (зимой) подается по норме.Если вам нужно 21гр.С, то 21 и подаете. Можно 20гр.С, т.к. на 1гр.С считается что он может нагреться в воздуховоде. Про 2 и 4 градуса вы наверное путаете с кондиционированием (лето),там для ассемиляции теплоизбытков мы должны подать переохлажденный воздух. Нагревать отоплением нужно тоже по нормируемой температуре. Исключение составляют угловые комнаты(касается жилья), там на 2 гр.С больше. Удачи.
vorchun
Может это поможет:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.08.02-89


5.9. Нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды детей в раздевальнях, а также полотенцесушители в туалетных должны присоединяться к системе горячего водоснабжения.
Примечание. В детских дошкольных учреждениях, проектируемых для IA, IБ и IГ климатических подрайонов (с отопительным периодом не менее 300 дн.), допускается подключение нагревательных приборов в шкафах для сушки одежды и полотенцесушителей к системе отопления с переключением в летний период к системе горячего водоснабжения.


Там еще кое- что есть по ОВ, недавно делал сад, там ГВС летом решалось накопительными боцлерами, на экспертизу написали "невозможность выполнения требовний ввиду отсутствия теплоносителя и т.д., увеличили воздухообмен и прокатило... Хотя есть шкафы на электричестве уже агрегированные нагревательными элементами.

Такая же история с теплыми полами в групповых на первых этажах.
Если понадобится пособие и не найдешь в библиотеке- пиши, пришлю.