Tatyana-M
  29.7.2008, 11:35
  
 
  Есть две вытяжки.Одна от сварки, другая от сварки и от шлифовальных станков.Можно ли в этих случаях гибкие всавки устанавливать к вентилятору или только виброизоляторы?По п.7.11.6 СНиП 41-01-2003 не совсем понятно.Помогите пожалуйста разобраться. 
  
 
 
  ivan-l-ing
  29.7.2008, 16:43
  
 
  Из своего болота скажу так: гибкие вставки ставятся на любой вентилятор имеющий сеть воздуховодов для предотвращения распространения вибрации по сети; виброизоляторы используют для крепления вентилятора и предотвращения распространения вибрации по строительным конструкциям.
 
 
 
  Tatyana-M
  30.7.2008, 10:02
  
 
  В том-то все и дело, что не на любой.Смотря какая среда, температура.
 
 
 
  ivan-l-ing
  30.7.2008, 10:21
  
 
  Не верю. От среды и температуры будет зависеть материал гибкой вставки. Виброизоляторы и гибкие вставки это комплексные меры по вибрационной защите не связанные друг с другом. Если вы поставите установку на виброизоляторы, вибрация по воздуховодам никуда не денется и наоборот.
Термостойкие гибкие вставки
  
 
 
  Tatyana-M
  30.7.2008, 11:37
  
 
  Спасибо Вам за отклик;)
Я посмотрю.
А насчет нужно или нет...у нас была вытяжка из хлораторной...вентилятор устанавливался без гибких всавок;)
 
 
   