Холодилин
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!

Помогите прояснить ситуацию:
1.на территории предприятия размещена ТП, установлены трансформаторы 4х1000кВА - все это, разумеется, когда-то строилось и принадлежало предприятию, а теперь "высокая" сторона стоит на балансе местных энергосетей
2.потребление электроэнергии в последние 15 лет шло по-разному, лет 5 назад доходило до 1.500.000КВт\ч\мес
3.действующий временный договор был составлен по минимуму -до 650кВт\ч в пике
4.теперь энергосети говорят: вам 4МВт много, вы потребляете ок.500.000КВт\ч\мес, мол,
мы нашли бумагу от 1973года -там 1100кВА. Широкий жест: оставляем вам целых 2 трансформатора, всего 2 забираем и ваша разрешенная присоединяемая мощность будет де-юре целых 1200кВА. blink.gif
??????????????????????????

Мы говорим: во-первых, готовится масштабная реконструкция производственной базы, ввод новых мощностей, увеличение площадей, новые сервисы и проч. Во-вторых, почему мы должны соглашаться на уменьшение разрешенных мощностей, которые потребуются нам уже завтра, -только их придется покупать по 33000р. за каждый КВт на стадии согласования. В-третьих, эти деньги всяко уйдут наверх, а могут быть потрачены на месте: на подряды по реконструкции и оптимизации трансформаторного, щитового и кабельного хозяйства, которые мы будем размещать у вас.
Расстались пока на том, что выполним назревшие работы по ремонту оборудования.

ВОПРОС: как нам максимально сохранить количество разрешенных мощностей? Какие документы и какие инстанции могут здесь помочь?
Для нашей базы ориентировочно потребуется ок.2,5млн. кВт\ч\мес
comings
Цитата(Холодилин @ 4.8.2008, 13:08) [snapback]278934[/snapback]
Мы говорим: во-первых, готовится масштабная реконструкция производственной базы...
Для нашей базы ориентировочно потребуется ок.2,5млн. кВт\ч\мес

Можно было бы попытаться сослаться на 1973год(см. п.18 в приложенном файле), но поскольку у вас сейчас действует временный... sad.gif
Вам по-любому оформлять новый договор... sad.gif
Холодилин
Спасибо за внимание к нашей проблеме

Я еще хотел бы сообщить следующее: после недавнего разговора с энергетиками сложилось впечатление, что они как раз не против предоставить 1200кВА 1973 года розлива, готовы их узаконить и даже быть на нашей стороне в споре с вышестоящей организацией, лишь бы мы согласились на эту цифру (а 2800кВА при этом отошли бы к ним). Такую позицию понять можно, энергосети скорее всего тоже лимитированы по разрешенным мощностям в масштабах региона, а число потребителей увеличивается каждый день; но нам-то надо не меньше 2500кВА в ближайшей перспективе, и просто так отдать их сегодня, чтобы завтра выкупать за боооольшие деньги mad.gif
Вот и встает вопрос: как защитить хотя бы еще 1300кВА? Что можно предпринять? М.б., сложить мощность ВСЕГО оборудования, добавить мощности согласно плану развития и обратиться письмом в федеральные энергосети?
Холодилин
Интересное развитие сюжета:

нарисовался конкурент "энергосетей" (скажем, "энегросбыт"). Это "энергосбыт" в числе прочего сообщил нам, что:
1).разрешенные мощности всяко надо защищать документами от эл.сетей -как они там назывались в 50-60хх? У нас 4кВА установлено (еще от истоков)- вот и ищите первичные документы.
Кстати, коллега из Питера вчера насчитал на перспективу не менее 3000кВА.

2)."энергосети" ок.19% трафика насчитывают нам сейчас по нерегулируемым тарифам (т.е. как если мы брали бы его без счетчика), и это на 30% дороже регулируемого тарифа; на основании чего (?)- непонятно... Кроме того, нерегулируемый тариф может ежемесячно пересматриваться поставщиком без подписания протокола либо соглашения с абонентом.

Коллеги, внимание! Мой гл.инженер этот вопрос проспал, 17-30 тыс.р. ежемесячно просто дарили поставщику! mad.gif
Холодилин
1.Нашелся документ на 2000кВА.
2.Предстоит драчка с электросетями: 19% нерегулируемого трафика просто грабеж, т.к.счетчики установлены непосредственно за линией разграничения и даже на попытку компенсации потерь во внутриплощадочных сетях им сослаться нельзя. sport_boxing.gif
comings1
Весьма интересно! Держите в курсе!
Думаю, что понимаете, драчка с сетями - штука непростая, тем более интересно как будут развиваться события.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.