klimatex
20.8.2008, 11:47
Добрый день всем спецам!!!
Возникла проблема на зернохранилище. Смонтировал воздуховод от зерноочистной машины, через сепаратор и на вытяжной вентилятор. В итоге сплющило участок диаметром 440мм, а участок до сепаратора остался, как и был. Заменили они этот участок на воздуховод из более толстого металла, но вентилятор все равно не выдает нужный объем. В чем причина, в том ,что они заузили выход из сепаратора значительно, ведь сепаратор это своего рода улитка вентилятора? Объясните в чем действительная причина? Рисунок схемы прилагаю.
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 88%
Опишите схему, что, куда, зачем и в каких частях установки каке процессы.
Хотелось бы узнать марку зерноочистительной машины,
сепаратора (случайно не циклон) и вентилятора.
Возможно причина в большой мощности вентилятора и в большом сопротивлении сепаратора. В воздуховоде между сепаратором и вентилятором создается разряжение, ребра жесткости воздуховода на это не расчитвны. Укрепите воздуховод ребрами жесткоски изнутри или в воздуховоде рядом с вентилятором сделайте отверстие эквивалентое излишней мощности вентилятора.
Лучше вместо вместо колена поставить регулятор подсоса.
ivan-l-ing
25.8.2008, 13:57
Возможно я заблуждаюсь, но кажется мне, что это система аспирации...
А где-то в космополитан вычитал что-то в таком духе:
"Н.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом."
Цитата(ivan-l-ing @ 25.8.2008, 13:57) [snapback]285136[/snapback]
космополитан
Цитата(ivan-l-ing @ 25.8.2008, 13:57) [snapback]285136[/snapback]
более 80 °С
Можно яишницу жарить.

Может лучше из камня выложить этот воздуховод.
Любознательный
26.8.2008, 5:55
А дроссель-клапан открываль не пробовали?
Возможно вопрос задам поздно, но без него нельзя правильно ответить:)
1. Марка сепаратора.
2. Марка установленного вентилятора.
3. Чачстота вращения рабочего колеса вентилятора.
Возможные причины:
1. Дросель-клапан здесь ни при чем, в закрытом положении вентилятор будет работать в холостом режиме с минимальным перемещением сжатаого воздуха и еще дроссель-клапан устанавливают для облегчения пуска вентилятора, когда последний выходит на режим дроссель-клапан открывается под действем перемещаемого воздуха.
2. Деформация воздуховода произошла вследствие зауженного сечения воздуховода, или необоснованного увеличения напора вентилятора.
Согласуйте расход воздуха и напор вентилятора с аэродинамическими характеристиками сепаратора и аспирационной сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.