klimatex
  20.8.2008, 11:47
  
 
  Добрый день всем спецам!!!
Возникла проблема на зернохранилище. Смонтировал воздуховод от зерноочистной машины, через сепаратор и на вытяжной вентилятор. В итоге сплющило участок диаметром 440мм, а участок до сепаратора остался, как и был. Заменили они этот участок на воздуховод из более толстого металла, но вентилятор все равно не выдает нужный объем. В чем причина, в том ,что они заузили выход из сепаратора значительно, ведь сепаратор это своего рода улитка вентилятора? Объясните в чем действительная причина? Рисунок схемы прилагаю. 
Эскизы прикрепленных изображений 
 Уменьшено до 88%
 
 
 
 
 
 
  Опишите схему, что, куда, зачем  и в каких частях установки каке процессы.
 
 
 
 
  Хотелось бы узнать марку зерноочистительной машины,
сепаратора (случайно не циклон) и вентилятора.
 
 
 
 
  Возможно причина в большой мощности вентилятора и в большом сопротивлении сепаратора. В  воздуховоде  между сепаратором и вентилятором создается  разряжение, ребра жесткости воздуховода на это не расчитвны. Укрепите воздуховод ребрами жесткоски изнутри или в воздуховоде рядом с вентилятором сделайте отверстие эквивалентое излишней мощности вентилятора.  
 
 
 
 
  Лучше вместо вместо колена поставить регулятор подсоса.
 
 
 
  ivan-l-ing
  25.8.2008, 13:57
  
 
  Возможно я заблуждаюсь, но кажется мне, что это система аспирации...
А где-то в космополитан вычитал что-то в таком духе:
"Н.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом."
 
 
 
 
  Цитата(ivan-l-ing @ 25.8.2008, 13:57) [snapback]285136[/snapback]
космополитан
  
 Цитата(ivan-l-ing @ 25.8.2008, 13:57) [snapback]285136[/snapback]
более 80 °С
 Можно яишницу жарить. 

 Может лучше из камня выложить этот воздуховод.
 
 
 
 
  Любознательный
  26.8.2008, 5:55
  
 
  А дроссель-клапан открываль не пробовали?
 
 
 
 
  Возможно вопрос задам поздно, но без него нельзя правильно ответить:)
1. Марка сепаратора.
2. Марка установленного вентилятора.
3. Чачстота вращения рабочего колеса вентилятора.
Возможные причины:
1. Дросель-клапан здесь ни при чем, в закрытом положении вентилятор будет работать в холостом режиме с минимальным перемещением сжатаого воздуха и еще дроссель-клапан устанавливают для облегчения пуска вентилятора, когда последний выходит на режим дроссель-клапан открывается под действем перемещаемого воздуха.
2. Деформация воздуховода произошла вследствие зауженного сечения воздуховода, или необоснованного увеличения напора вентилятора.
Согласуйте расход воздуха и напор вентилятора с аэродинамическими характеристиками сепаратора и аспирационной сети.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.