Есть тепловая нагрузка дома- 0.277MW, кубатура-18488 м3, площадь-4469 м2, потребления гор. воды 17,22 м3 - по норме в день. Есть показания теплосчетчика (KAMSTRUP 66CMultical 66C10.0) помесячно например 
                                 |  показания                                                  |                  расчет                                                                         |   
                                 |                                                                   |                                                           |календарн.     |                  |  
дата                          |   теплоэнергия        |     проток  |   таймер    | теплоэнергия     |  проток   | таймер    | раб.часы        |   дельта t  | 
                                 |              MWh          |        m3    |         h      |      MWh              |    m3       |   h          |  h                  |       C        | 
30.11.2007	 | 	384.82	 | 14361.6	   | 8985	     |  94.63	 | 2855.6	 | 720	 | 720.1	         | 28.6          | 
27.12.2007	 | 	469.93	 | 16925.1	   | 9633	     | 85.11		 | 2563.5	 | 648	 | 648	         | 28.44        | 
01.02.2008	 | 	600.47	 | 20290.2	   | 10499	     | 130.54	 | 3365.1	 | 866	 | 865.87	         | 33.36        | 
01.03.2008	 | 	892.38	 | 23071.7	   | 11193	     | 291.91	 | 2781.5	 | 694	 | 693.57	         | 28.42        | 
есть желание узнать сколько газа надо будет сжечь, что бы получть такое же количество тепла.
 