Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет теплозатрат
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
babll
Есть тепловая нагрузка дома- 0.277MW, кубатура-18488 м3, площадь-4469 м2, потребления гор. воды 17,22 м3 - по норме в день. Есть показания теплосчетчика (KAMSTRUP 66CMultical 66C10.0) помесячно например

| показания | расчет |
| | |календарн. | |
дата | теплоэнергия | проток | таймер | теплоэнергия | проток | таймер | раб.часы | дельта t |
| MWh | m3 | h | MWh | m3 | h | h | C |
30.11.2007 | 384.82 | 14361.6 | 8985 | 94.63 | 2855.6 | 720 | 720.1 | 28.6 |
27.12.2007 | 469.93 | 16925.1 | 9633 | 85.11 | 2563.5 | 648 | 648 | 28.44 |
01.02.2008 | 600.47 | 20290.2 | 10499 | 130.54 | 3365.1 | 866 | 865.87 | 33.36 |
01.03.2008 | 892.38 | 23071.7 | 11193 | 291.91 | 2781.5 | 694 | 693.57 | 28.42 |

есть желание узнать сколько газа надо будет сжечь, что бы получть такое же количество тепла.
Litvinov
Цитата(babll @ 22.8.2008, 18:09) [snapback]284748[/snapback]
...
есть желание узнать сколько газа надо будет сжечь, что бы получть такое же количество тепла.


я, как модератор, немного отредактировал заголовок вашей темы.
(а то сразу и не понятно о чем вопрос)

-----------------
И еще, я ваши исходные данные в виде электронной таблицы прикрепил - так читабельнее выглядит.
Единственное, я не уверен, что в спешке корректно перевел данные.
Проверьте, пожалуйста, и если что - исправьте.
ALL1828
B= Q/(Qнр*КПДк)
где:
В-расход газа
Q- количество теплоты которое надо выработать
Qнр- низшая рабочая теплота сгорания топлива (для газа в среднем 8000 ккал/нм3)

КПДк- КПД котлоагрегат принимайте 0.9

не ошибитесь с размерностью велечин и все будет ок.
babll
спасибо господа. где тыкнуть типа сказать СПАСИБО персонально...
babll
что бы получить 87.75 МВт надо 87.75*1000000/8000*1.163*0.9=11480.99 м3/час правельно перевел (понял)
losь
Цитата(babll @ 28.8.2008, 12:27) [snapback]286235[/snapback]
что бы получить 87.75 МВт надо 87.75*1000000/8000*1.163*0.9=11480.99 м3/час правельно перевел (понял)


Теплотворность нашего (российского) газа 8500 кКал, у буржуев 8100кКал...
tiptop
Цитата(losь @ 10.9.2008, 13:12) [snapback]290922[/snapback]
Теплотворность нашего (российского) газа 8500 кКал

А в нашей российской области только
Цитата(ALL1828 @ 22.8.2008, 23:22) [snapback]284791[/snapback]
в среднем 8000 ккал/нм3

smile.gif
Любознательный
Если хотите получить реальный расход газа в расчетах используйте кпд из технической документации на котел. При этом снизьте кпд на 5-7% - утруска/усушка smile.gif . Реальный кпд всегда меньше паспортного: наладчики работают не по анализу уходящих, а как бог на душу положит; ваш экземпляр котла окажется обязательно не из тех, которые проверяли на заводе на кпд; топливо вам подадут с более низкой теплотворной способностью, чем по техусловиям - вы же все равно делать анализ газов не будете.
losь
Цитата(tiptop @ 10.9.2008, 13:47) [snapback]290944[/snapback]
А в нашей российской области только...

smile.gif


... воруют стало быть... ))))
sergey-k-pkbdgts
Ув. babll.
Попробуйте (посчитать) вот-это: нагрузки.xls.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.