Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
НатальяПол
В вентиляции я просто чайник! Сколько нужно подать воздуха (в м3/час) чтобы обеспечить избыточное давление в лестничной клетке не менее 20 Па. Лестничная клетка (тип Л1), в помещении категории Б, 2 этажное здание+мансарда, без лифта, перед выходом на лестницу на каждом этаже есть тамбур-шлюзы, 1 наружная дверь, 1 дверь на мансарду. объем воздуха на л.к.=280м3.
Mr. S
НатальяПол! Не ленитесь, изучайте нормативную базу, в ней есть ответ на ваш вопрос. При изучении нормативки, Вы приобретаете знания, а так в одно ухо залетит, а вдругое вылетит и знать не будете откудова получилось значение подпора.
old patriot
Воспользуйтесь Пособием 15.91.
Или воспользуйтесь моими примерами. Потребуется поиск...
korguzenkods
На сайте фирмы ВЕЗА помнится имелась программка по расчёту дымоудаления/подпора.
Если вам расчёт требуется только один раз, то проще всего обратиться к менеджерам вышеуказанной фирмы(надо полагать там этим кто то занимется) либо к другим квалифицированным специалистам.
Если же хотите научиться - смотрите сообщение выше.
Mr. S
old patriot! Статус пособия 15.91: отменен!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.