Pasekov
Надеюсь, что по-крайней мере из Белой Церкви-то ответят?
арт. FTR 231U можно ли использовать для водяного теплого пола?
Может были какие-то практические результаты?
З.Ы. Бывает так, что наряду с системой KNX приходится ставить локальные более дешевые устройства...тем более, что не всегда для теплого пола нужна система управления KNX...
jota
А зачем семисторный регулятор использовать для водяных полов? Комнатный термостат дешевле.....
Konstantin_X
Я хоть и не из Белой Церкви (и даже не из Красной:)), но отвечу.
Ставили такие регуляторы, только от GIRA, на водяные теплые полы - все работает, вопросов не возникает.
leonid
Белая Церковь на проводе smile.gif

Без проблем.

Кстати, к симисторным регуляторам это изделие никакого отношения не имеет. Паспорт - http://www.jung.net.ua/passp/FTR231U_ru.pdf

Если использовать с какими-то "умностями", то в изделии есть вход для фиксированного снижения температуры (на ночь, по таймеру).
Pasekov
Цитата(Konstantin_X @ 26.8.2008, 8:24) [snapback]285368[/snapback]
Я хоть и не из Белой Церкви (и даже не из Красной:)), но отвечу.
Ставили такие регуляторы, только от GIRA, на водяные теплые полы - все работает, вопросов не возникает.
Цитата(leonid @ 27.8.2008, 9:27) [snapback]285784[/snapback]
Белая Церковь на проводе smile.gif
Если использовать с какими-то "умностями", то в изделии есть вход для фиксированного снижения температуры (на ночь, по таймеру).


Всем и "красным и белым" СПАСИБо! rolleyes.gif
Последние сомнения рассеялись...
А ведь были...
Во-первых производитель(ли) указывают ... для электрического подогрева...
Во-вторых на выходе реле, следовально ресурс по срабатыванию до n тысяч переключений..Энто если в день 10, то за год 3600, а потом?