Как правильно интегрировать канальник Mr Slim и Lossnay ?

Задача:
Круглогодичная вентиляция и кондиционирование пяти смежных помещений общей площадью 138м.кв. при высоте 3м. (общий объем=414куба)

Дополнительно:
ПВУ должна быть с рекуператором, полностью автоматическим управлением.
Обогрев воздуха при помощи ТЭН.
ПВУ интегрируется с канальным кондиционером и имеется возможность управления с одного пульта.
Оборудование не китайского производства.

Предполагается установить борудование:
Mitsubishi Electric PEAD-RP140 PUHZ-RP140VHA2с инверторным внешником + LGH-100RX4-E

Вопросы:
1. Возможны ли проблемы, связанные с пожарной безопасностью, касающиеся транзитных воздуховодов (воздуховоды гибкие) ?

2. Как лучше их присовокупить, учитывая разницу в воздухопроизводительности (ПВУ-1000 кубов, канальник-2760 кубов) ?
Пологаю, в таком порядке: Заслонка с приводом > Фильтр > ТЭН > ПВУ > Смесительная камера (2/3 из коридора+1/3 с улицы) > Канальник > Помещения. Все верно?

3. Если есть опыт именно с этим оборудованием, то подскажите каким образом происходит управление с пульта сразу и ПВУ и канальником ?
LordN
читайте сервисманы, там все расписано..
Тех
LordN, при всем моем уважении, должен возразить, в сервис мануалке нет такого.
LordN
Цитата
сервис мануалке нет такого
а я о чем говорю? smile.gif
значит вы пытаетесь решить нерешаемую задачу. либо измените условия либо метод решения.
Тех
LordN, в том-то и дело что в каталоге указано, что Лоссней может работать совместно с Мр Слимом-канальником, но как их совместить не описано. Ну да ладно, значит не срослось.
winstone
Вот что написано в мануалах:

When interlocked with air conditioner or
other external device

(1) Connect the output signal cable from the external device
to the input terminal block (TM2) of the external controller.

(2) Confirm that the pulse input switch (SW2-2) is set to
“OFF”. (Set to “OFF” at time of shipment.)

When using Mr. Slim air conditioner and (A control or K control) Interlock
operation of except Mr. Slim (A control or K control) unit is not possible.

Connect the interlocking cable connector side to CN2L on the
circuit board for the indoor Mr. Slim unit and connect the lead
wire side to the 1 and 2 of the input terminal block (TM2) for
the Lossnay external controller input. (No polarity)


Так все соединяется 2-х жильным кабелем, а потом с пульта PAR21-MAA Лоссней связывается с внутренним блоком Mr.Slim