Полная версия этой страницы:
Отключение участка
Vladimir_81
25.8.2008, 20:00
Уважаемые специалисты!
В какой последовательности производится отключение и опорожнение участка
тепловой сети? Схема двухтрубная, закрытая. Трубы Ду700.
Опишите пожалуйста всю последовательность действий, какие задвижки и в какой
очередности необходимо закрывать или открывать?
Vladimir_81
27.8.2008, 14:24
Добавлю вопрос.
Какая задвижка закрывается в первую очередь на подающем или на обратном трубопроводе,
одновременно с открытием спускника или нет, одновременно в начале и конце участка или нет?
Evgkarpro
27.8.2008, 23:14
Отключение следует производить поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода.
DN700 крутить задвижку может придется минут 10 и более.
А затем после только открытие спускников и опорожнение участка(ов) тепловой сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.