Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отключение участка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Vladimir_81
Уважаемые специалисты!
В какой последовательности производится отключение и опорожнение участка
тепловой сети? Схема двухтрубная, закрытая. Трубы Ду700.
Опишите пожалуйста всю последовательность действий, какие задвижки и в какой
очередности необходимо закрывать или открывать?
Vladimir_81
Добавлю вопрос.
Какая задвижка закрывается в первую очередь на подающем или на обратном трубопроводе,
одновременно с открытием спускника или нет, одновременно в начале и конце участка или нет?
Evgkarpro
Отключение следует производить поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода.
DN700 крутить задвижку может придется минут 10 и более.
А затем после только открытие спускников и опорожнение участка(ов) тепловой сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.