РЕБЯТА! И всетаки где написано, что вытяжка из рентгена в стоматологии должна выводится на 1,5 м выше кровли???? Вижу только ссылку на документы, где речь идет о выбросах вредных веществ!!! Каким документом тогда определено, что в рентгеновском кабинете в стоматологии есть эти самые ВРЕДНЫЕ вещества????
Откликнитесь плиз аргументированно, Роспотребнадзор замучал! Не всегда есть возможность тянуть трубу по фасаду на крышу! helpsmilie.gif
Странная Белка
Рентген, он вообще-то вредный wink.gif Людей, работающих в ренген-кабинетах на пенсию раньше отправляют и молоко им дают за вредность (раньше давали). А про названия вредностей у технологов надо спросить.
jota
Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....
izKLD
Рентгенустановки радиактивны, радиация в воздухе. mellow.gif

Цитата(jota @ 28.8.2008, 10:32) [snapback]286193[/snapback]
Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....

Да оно!
Дремал на лекции "Оружия массового поражения", но помню - интернет придумали американцы, для оперативной связи между военными базами!
a210305
Цитата(jota @ 28.8.2008, 11:32) [snapback]286193[/snapback]
Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....

в чем тада разница куда выбрасывать радиактивную пыль: на крышу или на стену дома???

Цитата(Странная Белка @ 28.8.2008, 11:26) [snapback]286187[/snapback]
Рентген, он вообще-то вредный wink.gif Людей, работающих в ренген-кабинетах на пенсию раньше отправляют и молоко им дают за вредность (раньше давали). А про названия вредностей у технологов надо спросить.

жить вообще вредно, по себе заметил, с каждым прожитым годом здоровье убавляется, но вопрос не о вредности, а ГДЕ НАПИСАНО ЧТО В СТОМАТОЛОГИИ ВЫТЯЖКА ИЗ РЕНТГЕНКАБИНЕТА ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ НА ...М ВЫШЕ КРОВЛИ
Зольников Михаил
Столкнулся с этим...

СанПиН 2.6.1.1192-03
3.28. Регламентируемая кратность воздухообмена, расчетные значения освещенности и температуры в помещениях рентгеновского отделения (кабинета) приведены в прилож. 6. Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон в отношении 50 ± 10 %.

3.19. Размещение рентгеновского аппарата производится таким образом, чтобы первичный пучок излучения был направлен в сторону капитальной стены, за которой размещается менее посещаемое помещение. Не следует направлять прямой пучок излучения в сторону смотрового окна (комнаты управления, защитной ширмы). При размещении кабинета на первом или цокольном этажах окна процедурной экранируются защитными ставнями на высоту не менее 2 м от уровня отмостки здания. При размещении рентгеновского кабинета выше первого этажа на расстоянии от процедурной до жилых и служебных помещений соседнего здания менее 30 м окна процедурной экранируются защитными ставнями на высоту не менее 2 м от уровня чистого пола.

Если уж общеобменку заставляют тащить вверх, значит, вытяжку от рентгена Вам придется тянуть, как пить дать, выше кровли...
Правда, есть мнение, что сейчас рентгенаппараты более "щадящие", чем раньше, но для СЭС это не аргумент.
a210305
[quote name='Зольников Михаил' date='28.8.2008, 15:31' post='286350']
Столкнулся с этим...

СанПиН 2.6.1.1192-03
3.28. Регламентируемая кратность воздухообмена, расчетные значения освещенности и температуры в помещениях рентгеновского отделения (кабинета) приведены в прилож. 6. Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон в отношении 50 ± 10 %.

спасибо за понимание, но в приведенном Вами нормативном доке есть целый раздел по рентгенстоматологии № 9, и п. 9.6. где кратность другая (3:2), аппаратура цифровая и дейтсвительно "щадящая", главное не пойму - я что рентгеновские лучи должен в вытяжку засосать и на кровлю вывести???
Зольников Михаил
Затрудняюсь сказать...
У СЭС ума хватит обязать Вас общить свинцовыми листами воздуховод :-)). Шучу, конечно.
Jota же Вам сказал, что "Под воздействием жёстких излучений (гамма лучи) пыль становится радиоактивной....", удаляем воздух с радиоактивной пылью. а не лучи.
Зольников Михаил
Возвращаюсь к 1 сообщению темы.
Не могу обосновать требование выброса вытяжки из рентгенкабинета выше кровли.
Заказчик требует найти норму, предписывающую это. Оказывается, этот постулат в нормах не прописан, хотя и выполняется как само собой разумеющееся.
aas3
Цитата(Зольников Михаил @ 27.7.2021, 15:20) *
Возвращаюсь к 1 сообщению темы.
Не могу обосновать требование выброса вытяжки из рентгенкабинета выше кровли.
Заказчик требует найти норму, предписывающую это. Оказывается, этот постулат в нормах не прописан, хотя и выполняется как само собой разумеющееся.

Не прописан, т.к. подразумевается ежедневная влажная уборка стен и пола в рентген-кабинете от пыли (см. п.3.33 СанПиН 2.6.1.1192-03).
Если не убирать - то само собой оно накопит в себе разное со временем и когда отвалится на кого-нибудь - будет заметно фонить. А то, что витает взвешенно - как пришло с притоком так и ушло с вытяжкой, низкая концентрация же (не Pu-238 же там с постоянным облучением?). Опять же, если это не стоматология, то на притоке по СП 158 фильтры должны быть G4+F7+F9 (каб. функц. диагностики) - там пыли очень мало будет.

Если речь идёт про стоматологический кабинет (где изначально нормами прописаны ограничения к мощности самого рентген-аппарата), то по СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел V п.7.2.4 - вентиляция допускается хоть оконными вентиляторами, по 7.3.1 - вообще никаких доп. требований к вентиляции не предусмотрено. И это всё на фоне там же прописанных мер радиационного контроля персонала и прилегающей территории.

Выброс на кровлю закладывают по СП60 п.10.5 - но в данном случае это надо обосновывать расчетом на загрязнения (что для стоматологического рентген-кабинета именно по облучению затруднительно, т.к. доза облучения мала, а для остальных - см. СанПиН 2.6.1.2523-09, и тут уже нужно понимать состав пыли, чтобы это просчитать).
Зольников Михаил
Спасибо за аргументированный ответ.