Организация заказала шефмонтаж и наладку автоматики приточной системы вентиляции.
В составе системы "водянная" приточка типа ТА-4500HW фирмы Systemair а также имеется симисторный контролер ТТС2000, TT-S1, датчик TG-K300, калорифер из трех секций 12квт, 9квт, 6квт.
Проект и какая либо документация отсутствует. Заказчик предполагает установить систему калориферов каскадно, на входе электрический калорифер а после вентилятора водянной калорифер.
Необходимость такого построения системы в том, что установка находится в Норильске, с мая по сентябрь отопление не работает, температура наружного воздуха часто падает до +5 градусов, вместе с тем зимой температура наружного воздуха нередко падает до -50 и ниже, и как минимум весь январь, февраль в районе -40 градусов.
Электрическую часть планируется использовать летом как основной источник тепла а зимой для догрева наружного воздуха до приемлемой температуры, кроме того часто местная энерго система устраивает снижение параметров теплоносителя, и тогда водянная система не обеспечивает необходимого нагрева.
Благодаря инету выяснил почти всю необходимую информацию по построению приточной системы, остались вопросы по симисторному регулятору.
Из комплектации понятно что предполагается использование внутреннего задатчика, отсюда вопрос в каком диапазоне действует внутренний задатчик?
На ручке настройки градуировка от 0 до 120 но в каких еденицах не понятно. В документации ответа не нашел. Датчик TG-K300 расчитан на температуру плюс, минус 30 градусов.
Какие характеристики, градуировку, имеет внешний задатчик, чем его можно заменить?
Какой диапазон его действия?Предполагается задавать температуру ступенчато , напрмер +25 град., 0 град., -15 град., -25 град.
Отрицательные значения для работы в режиме предварительного зимнего догрева наружного воздуха.
Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо за ссылки, с датчиками разобрался.
Схемы на приточную систему разработали, скомплектовали идет монтаж.
Остался вопрос с внешним задатчиком, из описания ТТС2000, получается что его сопротивление порядка 5 ком.
Есть ли у кого нибудь информация о внешнем задатчике для этого регулятора, какой у него предел минимального и максимального сопротивления, и как это соответствует диапазону измерения.
Не хотелось бы это выяснять экспериментально, жаль потраченного времени.
Если не боитесь экспириментов можете реализовать управление электрокалорифера через ТТС как вторую ступень нагрева приточной установки. Для этого скачайте мануал на Regin Corrigo E15/Е28 (он является сердцем автоматики в ТА), проанализируйте схему , потребуется пара релюшек и один контактор. ТТС сконфигурировать для управления по внешнему сигналу 0...10 В.
Сначала будет работать водяной калорифер, если его мощности не хватает,или он вообще не греет, подключтся в работу электрический.
Электрокалорифер используется в приточной системе, как первая ступень, подогрев до комфортной температуры летом и пред нагрев до -20 зимой, когда на улице -40 и ниже.
Для такого использования необходимо менять задание для регулятора, обслуживающего персонала на обьекте нет, необходимо вывести ручку задатчика за пределы шкафа, чтобы не электротехнический персонал не лез в шкаф автоматики, а переключал температуру в зависимости от наружной температуры.
Заморачиваться с привязкой к основному контролеру нецелесообразно, установка такая единственная, ввязываться в прграмирование контролера под нее нет ни времени ни желания.
Буду снимать характеристику задатчика сам. К сожалению сейчас у нас аномально потеплело, до +20, устойчивый минус будет в конце месяца.
arkt2006
в паспорте на ттс усе разжовано до мелочей, если что можно даже в арктику обратится за помощью
http://www.arktika.ru/rule.phtml?menu=snip...age=snip4_5.htm
Спасибо за ссылки, все выяснил.
Полное сопротивление задатчика равно 5 ком. диапазон соответствует диапазону датчика.
В моем случае , при диапазоне +30 - 30град. шаг изменения 83,3 ом на град.