Как посчитать (программкой или на бумаге) диаметр трубы горячей воды, зная что "прямая" 70оС, а минимальная темпертура обратки 50оС? Известно,что калорифер требует 66 кВт, и что вода 70оС. Как диаметр посчитать?
Определяете расход
G=0,86Q/dT=0,86*66/20=2,83 m3/час
Подбираете трубу на скорость 0,5 - 0,7 м/сек в зависимости от расстояния, распологаемого давления и требованиям по шуму.
В вашем случае труба от д40 до д50
Здесь на форуме есть прога Vent-Calc - поищите