Добрый день, Уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, в каких нормах почитать о расстояниях между котельной и складом аварийного диз. топлива. Склад - одна емкость на 100 м3. Скорее всего подземная, но возможно заказчик захочет неземно. Нашел в СНиП 2.11.03-93 Таблица 3 расстояние 24-30 м.

Что-то многовато будет...
Читай "Генеральные планы промышленных предприятий" СНиП II-89-80*
Кхеее, читаю его, интересно получается: Табл.2 примечание 4* "...........до 100куб.м!!!!!! (дык 100 включительно или нет - непонятно) расстояние не нормируется....., если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная".
Я бы закопал на расстояние не менее 6м от здания котельной для страховки.
Спасибо огромное!! Что-то про этот СНиП я забыл совсем