Цитата(AndreyV @ 4.9.2008, 12:29) [snapback]288563[/snapback]
Столкнулся с тем что, необходимо подобрать устройство плавного пуска (софтстартер) для привода электродвигателя мощностью 11 кВт, пуски которого осуществляются 1200 раз в час. Причем часто с реверсированием. Электродвигатель вращает цилиндрический редуктор, а редуктор приводит в движение шлюз руды. В основном все софтстартеры расчитаны на 10 пусков в час. А как быть если их больше?.
Если подобрать софтстартер не на 11 кВт, а на величину пускового тока электродвигателя, а это около 60 А. будет ли он нормально работать? Не могу найти информацию насколько меньше может быть мощность электродвигателя относительно номин мощности софтстартера?
Странный конечно режим работы....каждые 3 секунды..даже если и разгонится, то остановится точно не успеет....Объясните подробнее про мех.часть(объект управления)