Цитата(steam @ 5.9.2008, 14:33) [snapback]289130[/snapback]
Сможет ли Synco RMK770 управлять такой установкой, если один из контуров Т1.1 погодозависимый 95гр, а второй Т1.2 просто 95гр. на производство идет...
Со схемой включения смесительного клапана, вы явно перемудрили. Работать она будет непредсказуемо.
Зачем было объединять обратные потоки до смесителя?
На схеме не указана нагрузка на отопление.
Смесительный клапан ( к примеру ESBE), при Ду150, имеет пропускную способность 200 куб.м/час при допустимом перепаде давления 30 кПа.
Что обеспечивает 6 МВт при разнице температур 95-70*С.
Если нагрузка на отопление больше 6 МВт, может быть имеет смысл выполнять погодную компенсацию непосредственно у потребителя?
Теперь о схеме автоматизации.
Выбранный вами вариант тепловой схемы является не самым оптимальным по цене и функционалу.... ну да хозяин барин...
Ниже привожу схему автоматизации, реализованную на RMK770 с тремя модулями расширения.
На схеме показан полный набор датчиков и исполнительных доступных для подключения к RMK770.
Для подключения приборов обозначенных зелёным цветом необходимо увеличить количество модулей расширения, что не всегда целесообразно.
(думаю сами догадаетесь почему)
Да, не стал показывать общие для всех модификаций управляющие функции (выбор очерёдности, управление отоплением, ГВС..).
Схема автоматизации:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла