Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
steam
Тепловая схема для sl-spds
steam
Сможет ли Synco RMK770 управлять такой установкой, если один из контуров Т1.1 погодозависимый 95гр, а второй Т1.2 просто 95гр. на производство идет...
Alex@ndr
Цитата(steam @ 5.9.2008, 12:03) [snapback]289130[/snapback]
Сможет ли Synco RMK770 управлять такой установкой, если один из контуров Т1.1 погодозависимый 95гр, а второй Т1.2 просто 95гр. на производство идет...


Для себя спрашиваю.
Котлы поддерживают в с-ме температуру теплоносителя 95гр. Теплоноситель "роздается" на две ветки. Т1.1 и Т1.2.
И в ветке Т1.2 имеет температуру равную 95гр.
А ветке Т1.1 имеет температуру зависящую от температуры воздуха.
Температура теплоносителя в Т1.2 изменяется путем смешивания теплоносителя с 2-я разными значениями температурами.


??????????????????????
tiptop
Цитата(steam @ 5.9.2008, 12:27) [snapback]289127[/snapback]
Тепловая схема для sl-spds

Забавная схема. smile.gif
Интересно, что же скажет sl-spds о контроллере.
steam
Да, но только "Температура теплоносителя в Т1.1 изменяется путем смешивания теплоносителя с 2-я разными значениями температурами"

iptop-У
А что забавного?!
steam
//
tiptop
Цитата(steam @ 5.9.2008, 13:37) [snapback]289161[/snapback]
iptop-У
А что забавного?!

Оригинально задействован трёхходовой клапан. smile.gif
steam
Там труба 325мм, отсюда такое решение - клапан на 150....
sl-spds
Цитата(steam @ 5.9.2008, 14:33) [snapback]289130[/snapback]
Сможет ли Synco RMK770 управлять такой установкой, если один из контуров Т1.1 погодозависимый 95гр, а второй Т1.2 просто 95гр. на производство идет...

Со схемой включения смесительного клапана, вы явно перемудрили. Работать она будет непредсказуемо.
Зачем было объединять обратные потоки до смесителя?
На схеме не указана нагрузка на отопление.
Смесительный клапан ( к примеру ESBE), при Ду150, имеет пропускную способность 200 куб.м/час при допустимом перепаде давления 30 кПа.
Что обеспечивает 6 МВт при разнице температур 95-70*С.
Если нагрузка на отопление больше 6 МВт, может быть имеет смысл выполнять погодную компенсацию непосредственно у потребителя?

Теперь о схеме автоматизации.
Выбранный вами вариант тепловой схемы является не самым оптимальным по цене и функционалу.... ну да хозяин барин... biggrin.gif
Ниже привожу схему автоматизации, реализованную на RMK770 с тремя модулями расширения.
На схеме показан полный набор датчиков и исполнительных доступных для подключения к RMK770.
Для подключения приборов обозначенных зелёным цветом необходимо увеличить количество модулей расширения, что не всегда целесообразно.
(думаю сами догадаетесь почему)
Да, не стал показывать общие для всех модификаций управляющие функции (выбор очерёдности, управление отоплением, ГВС..).

Схема автоматизации: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sl-spds
to steam

В соседней ветке привёл пример реализованного проекта котельной на "Synco RMK770"...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=291984
kulmx
Вопрос для специалистов RMK770
---Мне не понятен алгоритм работы каскада как происходит включение котлов по балансу мощности если нет сигнала (0-10V или сопротивления с горелки которая показывает мощность горелки). Как осуществляется подсчет мощности котла... в мануале этого нет.