ARTEM
Добрый день.
Проектирую котельную на диз. топливе. Подскажите как правильно подобрать диаметр трубопровода. Расход топлива составляет 27.2л/ч. Какую необходимо принимать скорость при подворе диаметра?
zeman
Читайте техдоки на горелку - там должно быть все написано.
Scarp
скорсть диз. топлива в трубе от 0,8 до 2 м/с (я обычно принимаю 0,8 по наихудшему) тем более что трубка на диз топливо обычно маленькая получается smile.gif

у тебя трубка будет вообще малюсенькая, можешь смело принимать Ду20 (учитываем что она будет загрязняться) и все.