Полная версия этой страницы:
Вентиляционные каналы
Подскажите пожалуйста
разрешается ли размещать вентиляционные каналы в наружных стенах?
Зольников Михаил
10.9.2008, 15:11
Нет, не разрешается. Стены будут промерзать и внутри каналов будет выпадать конденсат.
Каналы можно делать только во внутренних несущих стенах.
А если конструкция наружной стены 510мм кирпичная кладка+ Утеплитель ISOVER 100 мм+120 кирпичная кладка облицовочная. Возможно ли в этом случае устройство вент. каналов.
Делайте теплотехнический расчет (вас все-равно заставит экспертиза обосновать свое решение расчетом)
Размещать каналы в наружных стенах - это "плохой" тон

по-этому, готовьтесь к косым взглядам и шепоту за спиной, мол совсем плоха, мать...

Короче, считайте и защищайте свое решение.
Но если есть возможность разместить каналы классически - во внутренних стенах, то делайте как все.
ivan-ll-ing
11.9.2008, 8:02
Появилась мысль, выскажусь: если действительно нет возможности разместить вент канал во внутренних стенах, то может можно его просто пристроить к наружним, тем самым не меняя теплотехнических решений принятых ранее. Конечно согласовав этот аппендикс с архитекторами и конструкторами. Это лишь мысль.
ALEXLIDER
11.9.2008, 8:58
Цитата(Madina @ 11.9.2008, 7:14) [snapback]291228[/snapback]
А если конструкция наружной стены 510мм кирпичная кладка+ Утеплитель ISOVER 100 мм+120 кирпичная кладка облицовочная. Возможно ли в этом случае устройство вент. каналов.
Логически можно, ибо если есть утеплитель, то стена считай не входит в теплоизолятор, но расчет надо сделать на всякий случай. Это несложно.
Valentin_K
11.9.2008, 13:59
Цитата
Это лишь мысль.
По-моему такая мысль где-то в нормах есть. По газоснажению что ли. Только там приставные дымоходы наверное.
Не только дымоходы, вентиляционные воздуховоды- приставные сколько захочешь, только это дополнительный материал и место, наши строители делают каналы в наружных стенах, правда стены утепляют тогда, проблем нет.
Нет ли готовой методики в литературе, чтобы посчитать, что будет с естественной вентиляцией по вентканалу, размещенному в наружной стене? Хотелось бы как-то обосновать расчетами свой спор с архитектором.
Странная Белка
12.3.2012, 18:02
Сформулируйте вопрос нормально.
У меня в наружной стене дома размещается вентканал и газоход (выполнены из кирпича). Переносить их оттуда некуда. По согласованию с архитектором мы в этом месте дополнительно утепляем стену.
Мне хотелось бы попробовать смоделировать работу естественной системы вентиляции по данному вентканалу при температуре с +5 до -20 С, чтобы проверить его работу и уточнить толщину утеплителя на наружной стене в этом месте.
Справочник проектировщика касательно естественной вентиляции дает только формулу с плотностями для расчета располагаемого гравитационного давления, которая мне не подойдет в связи с наличием нестационарных процессов из-за теплопередачи от воздуха к стенке канала (если я верно понимаю физику процесса). Не рассматривался ли где-то в литературе этот случай?
Еще один вопрос: рядом с вентканалом в стене дома предусматривается полость без последующей ее засыпки. Будет ли она влиять на работу вентканала?
а интересная задачка
получается два неизвестных зависящих друг от друга:
- толщина утеплителя
- располагаемое естественное давление (вернее дополнительное сопротивление от остывания воздуха в канале)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,