Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляционные каналы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Madina
Подскажите пожалуйста
разрешается ли размещать вентиляционные каналы в наружных стенах?
Зольников Михаил
Нет, не разрешается. Стены будут промерзать и внутри каналов будет выпадать конденсат.
Каналы можно делать только во внутренних несущих стенах.
Madina
А если конструкция наружной стены 510мм кирпичная кладка+ Утеплитель ISOVER 100 мм+120 кирпичная кладка облицовочная. Возможно ли в этом случае устройство вент. каналов.
Litvinov
Делайте теплотехнический расчет (вас все-равно заставит экспертиза обосновать свое решение расчетом)
Размещать каналы в наружных стенах - это "плохой" тон smile.gif
по-этому, готовьтесь к косым взглядам и шепоту за спиной, мол совсем плоха, мать... wink.gif
Короче, считайте и защищайте свое решение.
Но если есть возможность разместить каналы классически - во внутренних стенах, то делайте как все.
ivan-ll-ing
Появилась мысль, выскажусь: если действительно нет возможности разместить вент канал во внутренних стенах, то может можно его просто пристроить к наружним, тем самым не меняя теплотехнических решений принятых ранее. Конечно согласовав этот аппендикс с архитекторами и конструкторами. Это лишь мысль.
ALEXLIDER
Цитата(Madina @ 11.9.2008, 7:14) [snapback]291228[/snapback]
А если конструкция наружной стены 510мм кирпичная кладка+ Утеплитель ISOVER 100 мм+120 кирпичная кладка облицовочная. Возможно ли в этом случае устройство вент. каналов.

Логически можно, ибо если есть утеплитель, то стена считай не входит в теплоизолятор, но расчет надо сделать на всякий случай. Это несложно.
Valentin_K
Цитата
Это лишь мысль.


По-моему такая мысль где-то в нормах есть. По газоснажению что ли. Только там приставные дымоходы наверное.
Bueva
Не только дымоходы, вентиляционные воздуховоды- приставные сколько захочешь, только это дополнительный материал и место, наши строители делают каналы в наружных стенах, правда стены утепляют тогда, проблем нет.
PaGal
Нет ли готовой методики в литературе, чтобы посчитать, что будет с естественной вентиляцией по вентканалу, размещенному в наружной стене? Хотелось бы как-то обосновать расчетами свой спор с архитектором.
Странная Белка
Сформулируйте вопрос нормально.
PaGal
У меня в наружной стене дома размещается вентканал и газоход (выполнены из кирпича). Переносить их оттуда некуда. По согласованию с архитектором мы в этом месте дополнительно утепляем стену.

Мне хотелось бы попробовать смоделировать работу естественной системы вентиляции по данному вентканалу при температуре с +5 до -20 С, чтобы проверить его работу и уточнить толщину утеплителя на наружной стене в этом месте.

Справочник проектировщика касательно естественной вентиляции дает только формулу с плотностями для расчета располагаемого гравитационного давления, которая мне не подойдет в связи с наличием нестационарных процессов из-за теплопередачи от воздуха к стенке канала (если я верно понимаю физику процесса). Не рассматривался ли где-то в литературе этот случай?

Еще один вопрос: рядом с вентканалом в стене дома предусматривается полость без последующей ее засыпки. Будет ли она влиять на работу вентканала?
Егор
а интересная задачка

получается два неизвестных зависящих друг от друга:
- толщина утеплителя
- располагаемое естественное давление (вернее дополнительное сопротивление от остывания воздуха в канале)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.