Aragreem
19.1.2006, 15:32
Уважаемые коллеги, если у кого есть возможность, скиньте пожалуйста описание и инструкцию по установке и настройке на привод AQM2000A-1R.Или если знаете, то на пальцах объясните один вопрос. Меня конкретно интересует, как можно перевести управляющий сигнал с 2...10В (который у него ставится по умолчанию) на 0...10В!!!
С уважением Aragreem,
aragreem@email.ru
Упоравляющий сигнал 2-10В? Это точно?
Здесь есть достаточно про привод:
air_wave
19.1.2006, 18:01
Цитата(Aragreem @ Jan 19 2006, 15:33 )
Меня конкретно интересует, как можно перевести управляющий сигнал с 2...10В (который у него ставится по умолчанию) на 0...10В!!!

Один раз видел инструкцию для Regin AQM, где было подробно расписано как убрать мертвую зону в 20%. Попробовали ее для аналогичного Neptronik, чето не получилось.
Там в определенный момент времени нужно нажать на кнопку.
Попробовал найти в Инете хотя бы английском. Глухо

.
можно обойтись и без инструкций, достаточно знания закона Ома.
Aragreem
21.1.2006, 10:59
Узнал я наконец, каким макаром можно его запрограммировать. Прислали описание из Арктики, за что большое им человеческое спасибо.
Если кому-то интересно, то могу сообщить: настройка нуля.
После установки привода и подачи питания 24В в течение первых 10 сек. нажать и удерживать кнопку SW1 пока однократно не мигнет светодиод. Это активирует функцию установки нуля. Отпустить кнопку, светодиод будет светиться, затем подать на управляющий вход 0В или можно любое другое значение и нажать и отпустить кнопку SW1.Светодиод должен мигнуть (значит он принял значение нуля). Дальше нажать и отпустить ещё раз SW1, через 2 сек. светодиод погаснет и привод будет готов для работы 0...10В. Диапазон в данном приводе может ограничиваться не только 10В, можно выставить и любое другое значение, главное чтобы оно было выше минимального предела на 3В. Для этого после выставления нуля перед повторным нажатием SW1 нужно подать управляющее напряжение которое должно быть в диапазоне максимальным. Вот, в принципе и всё.
а получилось выставить 0...10В?
Aragreem
22.1.2006, 18:14

Всё пучкова! Работает (по крайней мере шевелился, когда я ему посылал сигнал от 0 до 2В). Так что я думаю получилось. ))))
Если внимательно прочитать фирменное описание (вкладываемый в упаковку каждого привода лист) на привод AQM2000A-1R, то там прямо сказано следующее:
- на вход привода, настроенного на работу по сигналу 0-10 В, можно подавать входное напряжение от 0 до 10 В;
- привод МОЖНО ПЕРЕСТРОИТЬ на другой диапазон входных напряжений, НО ТОЛЬКО НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДИАПАЗОН ДОЛЖЕН В ПРЕДЕЛАХ не выходящих за 2-10 В !!!
Т.е., если верить этому документу, привод AQM2000A-1R настроить на работу с нуля вольт нельзя.
В приведённом там же примере всё это подробно разъясняется.
При этом привод типа AQM24-05S, практически аналогичный приводу AQM2000A-1R, согласно своему описанию перестраивается на работу с нуля вольт.
Внешне эти приводы одинаковы и крышку с одного можно абсолютно спокойно ставить на другой привод.
Но находящиеся под крышками платы очень отличаются по виду.
Главное отличие - у привода AQM24-05S клеммник на четыре присоединительных клеммы "под винт", а у привода AQM2000A-1R на клеммнике пять клемм (одна из них - четвёртая, не задействована)! Это, кстати, отражено на шильдиках, наклеенных на крышках данных приводов.
В прошедшую пятницу специально проверил соответствие данных описаний на практике, проводя регламентные работы на одном объекте, где стоят привода как AQM2000A-1R, так и AQM24-05S.
Так вот, перестроить AQM2000A-1R на работу с нуля вольт не удалось!
Многочисленные попытки перестроить привод на работу начиная с нуля вольт ни к чему не привели. Привод перестроить минимальное значение рабочего сигнала ниже 2 В отказался. Настроить диапазон в предела от 2 до 10 В - это пожалуйста, только бы выполнялось приведенное в описании ограничение, что верхнее значение диапазона должно быть как минимум на 3 В больше нижнего (и естественно, минимальное значение не может быть больше 7 В).
Т.е. настроить привод типа AQM2000A-1R на диапазон входного сигнала, скажем, от 3 до 6 Вольт, или от 7 до 10 В можно, а вот на диапазон от 0 до 10 В привод категорически отказывается настраиваться, как и на любой другой, начинающийся с нуля вольт, диапазон!
Привод AQM24-5S прекрасно перестраивается на работу в диапазоне с нуля вольт, что полностью соответствует его описанию.
Методика перестройки диапазона у этих приводов абсолютно одинакова.
Фирменное описание для привода AQM2000A-1R прилагается к данному сообщению и это описание можно найти на сайте www.regin.se фирмы REGIN.
Ну вот я разговаривал с представителем технического отдела Арктики, и мне сообщили что всё-таки возможно выставить 0В и прислали мне по факсу следующий мануал на русском языке, судите сами, у меня всё-таки 4 привода AQM2000A-1R (так написано на коробке, прилогающемся описании на разных языках [кроме русского] и на крышке самого привода) и все почему-то шевелятся даже при подаче сигнала от 0 до 2В.
Гость_Nick
28.1.2006, 2:45
Цитата(Aragreem @ Jan 28 2006, 00:31 )
Ну вот я разговаривал с представителем технического отдела Арктики, и мне сообщили что всё-таки возможно выставить 0В и прислали мне по факсу следующий мануал на русском языке, судите сами, у меня всё-таки 4 привода AQM2000A-1R (так написано на коробке, прилогающемся описании на разных языках [кроме русского] и на крышке самого привода) и все почему-то шевелятся даже при подаче сигнала от 0 до 2В.
Не ужели после долгих морозов спецы в Арктике ожили!?!?!?
Респект Вам "Арктиковцы"!!!
Гость_Андрей
28.1.2006, 16:03
Приветствую всех участников форума!
Цитата(Aragreem @ Jan 28 2006, 00:31 )
Ну вот я разговаривал с представителем технического отдела Арктики, и мне сообщили что всё-таки возможно выставить 0В и прислали
мне по факсу следующий мануал на русском языке, судите сами, у меня всё-таки 4 привода AQM2000A-1R (так написано на коробке, прилогающемся описании на разных
языках [кроме русского] и на крышке самого привода) и все почему-то шевелятся даже при подаче сигнала от 0 до 2В.
Оригинал упоминаемого текста можно найти здесь:
http://www.soliton.com.ua/data/pdf/rus/AQualine_r.pdfА рядом - информацию по другим продуктам NEP, и не только.
Помогите пожалуйста найти мануал для AQM2000A-1R, желательно конечно на русском языке. Если нет такого то хоть на английском. Ссылка находящаяся в этом форуме не работает. Вышлите пожалуйста документ на адрес: kokych@yandex.ru
Заранее благодарен.
Ваш измученный поисками Кокыч!!!!
файл действительно пропал куда-то
ищите тут
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=AQ...+Google&lr=если найдёте - прицепите в тему.
Была у меня как-то раз подобная проблемма... Насчёт того что в таких приводах можно настроить работу с 0В - чушь! Ничего не получится! Тогда пришлось даже разработать согласующую схему которой и могу поделиться...
Цитата
пришлось даже разработать согласующую схему которой и могу поделиться
ужос
все что нужно - два резистора и выход напруги +10VDC
из резисторов собираете делитель, один конец делителя на выход 0..10, второй - на +10VDC.
подсказать как посчитать номиналы резисторов?
Если бы всё было так просто! У меня например такой вариант не прошёл по след причинам: 1) в контроллере не было выхода "опорного" напряжения +10В; 2) если сделать эти 10Vdc самому другим трансом, то вы можете с удивлением обнаружить что ноль (COM, GND, общ. точка как хотите назовите) относительно которого контроллер формирует свои 0...10В имеет потанциал относительно созданного вами опорного напр. +10В, причём потанциал иногда даже с пульс составляющей - вывод: это разные общие точки имеющие разные потанциалы, и их нельзя просто так взять и рпитянуть в делитель! им нужно сделать корректную гальваническую развязку! А если в контроллере свой собственный внутр блок питания импульсный (что сейчас модно), то потанциалы полюбому будут разные+ с пульс составляющей. Это я не в укор, а просто чтобы те кому эта тема актуальна знали о всех подводных камнях в этой теме...
soliton-ua
8.12.2009, 15:36
Цитата(kokych @ 22.4.2009, 14:18)

Помогите пожалуйста найти мануал для AQM2000A-1R, желательно конечно на русском языке. Если нет такого то хоть на английском. Ссылка находящаяся в этом форуме не работает. Вышлите пожалуйста документ на адрес: kokych@yandex.ru
Заранее благодарен.
Ваш измученный поисками Кокыч!!!!
Оригнальный файл с описанием на русском здесь
http://soliton.com.ua/catalog/nep/NEP-AQualine-RU.pdf. Техподдержка по приводам Neptronic: soliton(at)soliton.com.ua. Новое обозначение серии AQM2000 -> AM000. Оригинал на английском
http://www.neptronic.com/CenterPage/pdf/En...ctuators/AM.pdf
Да парни...

всё оказывается очень просто. Если вы используете АКВУ 24 у неё есть встроенный инвертор. Подаёте сигнал с выхода на инвертор с инвертора на привод AQM2000 или АМ060. DIP преключатели ставите в соответствующие положения и ву-а-ля.

А привод что AQM200, что АМ060 пепестраиваются на диапазон 0-10 вольт. Проверено лично. всё работает. Если у кого не получается, спрашивайте - отвечу.
Цитата
Если у кого не получается, спрашивайте - отвечу.
а просто ответить не получается? тут вопросы были..
Велнеспарк
3.4.2010, 18:36
Парни большое спасибо за все Ваши подсказки примеры и мысле
Приветствую форумчан. Вот и я натолкнулся на 4 приточки с этими клапанами. Причем дри ведут себя адекватно, а вот с 4-м беда какая-то. во первых все клапана мигают один раз в несколько секунд. Этот же клапан выдает две вспышки подряд, а потом делает паузу. В мануале про световую индикацию из 2-х вспышек ни слова. или это у клапана самодиагностика такая, и он говорит, что типа неисправен. Далее еще интереснее. Этот привод не реагирует на управляющие сигналы, но пр этом если вручную закрыть клапан, то он так и останется закрытым, но только до тех пор, пока на него не подашь напряжение. Тогда он опять открывается наполную. на кнопку автокалибровки клапан не реагирует.
Вот такая петрушка с этим клапаном. Я конечно понимаю. что самое простое. это заставить владельца приточки заменить привод, но вот только для этого нужно аргументировано доказать, что клапан неисправен, а не загнан в какой-то режим. Длительное (на пару часов) сбрасывание питания ничего не меняет в поведении привода.
Может кто-то знаком поближе с этим приводом и сталкивался с такой ситуацией?
Подобная проблема! Народ, выручайте!!!!!!!!!!!!
Денис Владимирович
10.11.2012, 22:14
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, подскажите. При соединении клапана STR и его привода необходимо наворачивать контргайку на резьбу штока. На клапане эта гайка уже навернута при поставке, а в пакетике с ЗИПом к приводу лежит ещё одна гайка, но более тонкая. Какую из них ставить? Или это не имеет значения? Или надо ставить все гайки (если влезут)? Надо ли ставить резисторы из того же ЗИПа, если сигнал управления 0-10V?
И ещё один вопрос. Столкнулся с тем, что в разных поставках стали попадаться клапана STR с очень тугим штоком штока. Это брак? Или производитель изменил конструкцию сальника? У нас такая ситуация с клапанами STR20-4.2. Те клапана, которые выпущены в 2010 году, ходят легко, а два экземпляра выпущенные в 2011 году, ходят очень туго. Год и неделя выпуска указанны на наклейке размещенной на клапане.
Цитата(Денис Владимирович @ 11.11.2012, 0:14)

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, подскажите. При соединении клапана STR и его привода необходимо наворачивать контргайку на резьбу штока. На клапане эта гайка уже навернута при поставке, а в пакетике с ЗИПом к приводу лежит ещё одна гайка, но более тонкая. Какую из них ставить?
Тонкая гайка служит контргайкой, вроде как.
Денис Владимирович
13.11.2012, 0:19
Гайки оказались из разных материалов. Та, которая изначально стоит на теле клапане, надо снять и не использовать, так как она из обычной оцинкованной стали и будет ржаветь. А гайку из нержавейки (вложена в коробку привода) надо установить, как контргайку. По цвету гаечки отличаются, поэтому не перепутаются.
vivarst
15.11.2012, 14:24
Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания ООО "РемСтройТехно-Сервис". Мы являемся дистрибьюторами Канадской фирмы NEPTRONIC-производителя линейных AT & AM приводов , о которых идет речь в Вашей дискуссии. Наши приводы утсанавливают на своих клапанах такие известные в мире компании, как Invensys, Johnson, Honeywell, Tour Andersson, Danfoss, Lo Beer и другие. Фирма Regin также входит в их число. Приводы для клапанов Regin имели раньше маркировку AQM 2000A-1R и AQM 2060A-1R. Теперь они маркируются AM000-2R и AM060-2R (приводы с электронной системой безопасности-электронной возвратной пружиной). Скачать самую свежую инструкцию по монтажу приводов в последней модификации можно здесь:
http://www.rst-s.ru/files/actuators/am_new_-_rus.pdf. Инструкция для моделей приводов в предыдущей модификации здесь:
http://www.rst-s.ru/files/actuators/am-rus.pdf Отеты на любые технические вопросы Вы можете получить у наших специалистов по телефону (495)411-94-18 или e-mail: 4119418@rst-s.ru.
Да уж, какой идиот придумал этот привод.

Хоть описание бы приличное сделали. Сейчас тоже с настройкой на 0-10В заморачиваюсь. К стать спасибо Всем за умные мысли и мануал. Еду пробовать
Уважаемый, зачем пробовать? Позвоните специалистам, если есть вопросы и что-то неясно в ТО. Эти приводы мы поставляем в Россию с 2005 года и никаких проблем у тех, кто с нами работает нет.
Спасибо, разобрался кстати все начало регулироваться, а то что нет с ними проблем это не правда и тому подтверждение весь этот форум. Почитайте и сами все поймете. Кстати если бы не Ваши ссылки на поспорта я бы врятли разобрался

за что Вам персональная уважуха и респект....
vivarst
20.11.2012, 16:19
Проблем действительно нет, но у тех, кто берет приводы непосредственно у нас. Из форума четко понятно, что люди не имели даже инструкций, а сам-то привод очень простой в подключении и надежный в эксплуатации. Обращайтесь, если что-то еще будет нужно, всегда рады помочь.
Анатолий1
20.11.2012, 17:46
Цитата(vivarst @ 20.11.2012, 16:19)

сам-то привод очень простой в подключении и надежный в эксплуатации.
Да так оно и есть. Только - слабенький
vivarst
20.11.2012, 17:57
Привод рассчитан на мощность 450 N. Если требуется больше, нужно брать более мощный привод, вот и все. Neptronic производит приводы мощностью до 6750 N (линейные) и 450 Nm (поворотные). Для правильного выбора - смотрите характеристики клапанов. Кстати, эти "слабенькие" приводы крутят клапаны д.у. 80мм, правда - это клапаны Invensys. Мы их поставляем в комплекте.
vivarst
22.11.2012, 15:28
Коллеги, просьба ко всем - судя по комментариям в этой теме, Вы не могли найти нужную Вам инструкцию в Инете. Подскажите, какой запрос Вы вводили для поиска? Мы постараемся оптимизировать свои странички под нужные запросы, чтобы в будущем ни у Вас, ни у кого-либо другого таких проблем больше не было.
Денис Владимирович
30.11.2012, 18:44
Спасибо за оригинальную инструкцию NEPTRONIC. К сожалению, в инструкции от Regin удалены важные иллюстрации, например, как правильно соединять шток привода и шток клапана.
Что до самих приводов - могу только присоединиться к хвалебным речам, любимые провода уже больше 10 лет. Сперва былт "родные" Нептроники, пару-тройку лет, потом как-то все исключительно Реджиновские.
Единственный замеченый не то, чтобы недостаток, скорее слабое место - очень боятся вибрации при неправильно подобраном клапане. При слишком большом перепаде давления на клапане при малом проценте открытия от вибрации за несколько дней ломается пластмассовый шток самоого привода.
Цитата(Денис Владимирович @ 30.11.2012, 19:44)

.... К сожалению, в инструкции от Regin удалены важные иллюстрации, например, как правильно соединять шток привода и шток клапана.
В той инструкции удалены рисунки, но словами совершенно четко описано, как правильно соединить. Про те самые "полоборота назад" для обеспечения зазора.
В той же инструкции также пошагово расписано как изменять диапазон управляющего сигнала. Те, кто кричит, что не смог найти как это делается - просто не читали инструкцию. Единственный упрек в их сторону - в ней действительно в описании установки диапазона сказано про 2-10, хотя реально программируется и работает 0-10.
Что до "дистрибьютера"...
Ну вот почему люди не могут рассказать про себя так, чтоб не вызвать негатива?

Цитата
никаких проблем у тех, кто с нами работает нет.
Цитата
Проблем действительно нет, но у тех, кто берет приводы непосредственно у нас.
Ага-ага, приобретение ЭТОГО ЖЕ оборудования у другого продавца автоматически делает его "плохим" ? Научитесь обходиться без подобных сентенций хотя бы в среде технарей, работающих с этим оборудованием и оставьте их манагерам, разводящим на заказ таких же манагеров

Прайс-каталог. Цены указаны только за комплекты, отдельно привода или клапаны не продаете?
В каталоге хотя бы страничку с оглавлением сделали, хоть в несколько строчек - по разделам типов клапанов. Не говоря уж о "букмарках" для быстрого перехода к разделу. Банальное уважение к клиенту в таких мелочах появляется - не заставлять его тратить время на поиск во всем каталоге.
А сертификат-то дистрибьютерскийот Нептроника, считай, 3 года, как недействителен, и смысл его гордо выкладывать?

Свежего нет? Потеряли доверие? Или есть, просто не обновили на сайте? Лишние вопросы - лишние подозрения, лишний минусик в имидж фирмы.
P.S. придираюсь, конечно..

настроение просто такое, но тем не менее осадочек остается от таких мелочей.
vivarst
16.12.2012, 22:01
Если у Вас, уважаемый "технарь" плохое настроение, тозачем же делиться этим со всей аудиторией? Одно приятно, что Ваш спитч все же признал нашу правоту - приводы хорошие и надежно работают, если "правильно подобран" клапан. Что же до претензий по поводу нашего каталога, либо другой какой-то информации, которую Вы увидели, либо не увидели на нашем сайте, повторяю - позвоните или напишите, на любой технический вопрос будет оперативный ответ. Что же до дистрибьюторского серттификата - спасибо, поправим, как-то не приадвали собого значения этому чисто "манагерскому" документу.
vivarstЯ делился не плохим настроением

Оно таковым и не было, собственно. Было настроение попридираться к чему-нибудь, это вовсе не означает "плохое". Делился я своим мнением. Если оно вам не понравилось, можете его опровергнуть
Уважаемый, насколько я понимаю, данный форум обсуждает вопросы технических проблем какого-либо оборудования и пути решения этих проблем. Мы постарались помочь в этом людям. В каких-либо обсуждениях на тему "попридираться к чему бы то ни было" просто так, лишь бы засветиться на форуме, мы не участвуем, извините. Думаю, что данная тема закрыта. Если у кого-либо будут опять какие-бы то ни было проблемы или вопросы по существу об оборудовании Neptronic (приводы. увлажнители, подогреватели и т.д.), пожалуйста, обращайтесь, поможем. Наш телефон - ***
Столкнулся с той же проблемой - как перенастроить привод на диапазон 0-10 В. Долго мучался, ничего не получалось, привод не входил в режим программирования. Причина оказалась в том, что у меня была включена инверсия входного сигнала DIP переключателем. Как только поставил все переключатели в положение "выключено" все заработало
Богданов
17.12.2021, 21:22
Подскажите,пожалуйста - какие имеют параметры резисторы из ЗИПа? Не могу найти информацию.
Neowise
18.12.2021, 11:11
Для чего это и зачем понадобилось ?
Богданов
18.12.2021, 12:48
Работаю у управляющей компании. Из коробки пропал ЗИП - а надо до НГ подключить привод...
Neowise
18.12.2021, 13:03
Не помню никаких резисторов .
Увидел. Для обр. связи 4... 20 мА. У вас есть обратная связь от привода ?
Какая модель привода ? фото шильдика сделайте.
AT000
AT020
AT060
AT080
AT000-30
AT020-30
AT060-30
AT080-30
у этих нет резисторов и нет обр. связи.
Neowise
18.12.2021, 13:34
Резисторы есть у моделей
AM000
AM060
2,2 кОм; 0,5 Вт; 2 шт.
К обр. связи отношения не имеют.
Богданов
18.12.2021, 18:28
Да. Спасибо за помощь.Все понятно с резисторами.
Похоже он у нас еще и немного БУ. Неспроста ЗИП отсутствует. Директор привез - так может и не заработает,хоть и в идеале...