Помогите обосновать неразумность действий!!!
Проверяю проект, который сделали на субподряде.
Проверила - диаметры.
При расходе 7,2 т/ч. диаметр 57*3 А это (по Николаеву) удельные потери давления на трение порядка 40кгс/м2. Считаю, что нужно брать мин 76*3,5!
При расходе 3 т/ч. диаметр 38*2,5 А это удельные потери давления на трение 67кгс/м2. Считаю, что нужно брать мин 57*3,5!
Пришёл проектировщик защищать свой проект и показывает таблицу для внутрянки из Староверова - и говорит, что законы гидравлики и для внутрянки и для наружки равны - и он считает, что в Староверове - таблицы более верные.
А то что шероховатость для внутрянки - 0,2, а для наружки 0,5 - его не касается, т.к. шероховатость величина условная.
У меня слов нет!!!!
Можно подумать, что он сделал гидравлический расчёт и зная респолагаемый перепад он подобрал диаметры по нему.... Так нет же... говорит - я не делал расчёт!!!
Ужас!!!!
Помогите аргументировать неразумность его или мою... а то уже голова кругом....