Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: живое сечение диффузоров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ремесленник
Подскажите пожалуйста, как определяется живое сечение диффузоров системы вентиляции при замерах воздухообмена в помещениях.
e.o.l.
живое сечение как правило указывается в тех.хар-ках диффузоров (информация от производителя)
а как меряете то? может загвоздка в этом?
ремесленник
Замеряем скорост воздушного потока электронным анемометром. А вот как определить живое сечение диффузора, чтоб далее вычислить расход - заминка.

alem
Более-менее хорошо замерить диффузор можно только с переходником (воронкой).
nedrok
Может вынуть диффузор из стакана в который он вставлен. Но вообще мы меряли через воронку. Правда ей не очень удобно, к подвесному потолку не прижать толком, он не настолько крепкий.
Fedor
Если вынуть диффузор из стакана, то изменится расход воздуха, т.к. изменится местное сопротивление. В данном случае можно предположить две методики измерения расхода.
- первая и наиболее правильная заключается в измерении динамического давления в воздуховоде (Трубкой Пито-Прадтля и микроманометром)
- вторая сдесь уже озвучена, а именно делается короб(воронка) которая не менее 5-ти калибров дуффузора, присоединяется этот короб к диффузору(или к потолку вокруг него) и измеряется средняя скорость в сечении короба, которая пересчитывается на расход.
Александр Васильев
Поверх диффузора метровый кусок воздуховода приставляете, и меряете. всего делов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.