antlog
В этом году запустил первую в своей жизним систему чиллер-фанкойл. Благодаря тому, что прочитал здесь все прошло отлично. Спасибо участникам форума.
Но, с переходом на зимнее время появилась проблемма как законсервировать чиллер на зиму?
Чиллер моноблок стоит на крыше. воду до отапливаемых помещений слили. но есть вода в теплообменнике. если не изменяет память то вода имеет свойство замерзать rolleyes.gif .
интересует пара моментов
1. где вобще найти регламент подобных работ? поиск ничего не дал... (или не по тем словам ищу)
2. Подаем компрессором воздух в теплообменник. Три дня. Вода все еще есть. Капли, но вылетают. мелкие капли.
есть идея отвакуумировать водяной контур.
пожалуйста подскажите как более одекватно подготовиться к зиме так, чтоб ничего не разморозить и весной запустиь все обратно без особых проблемм. мож гликоля залить?

заказчик против гликоля т.к. он видители имеет большой коэффициент проникновения и потечет отовсюду. потому система на воде.
ПОМОГИТЕ! очень надо.
helpsmilie.gif
LordN
слить из испарителя воду, сколько получится(ваще-то в испарителе д.б. либо пробка спецальная сливная, либо конструктив подходящий), потом взять любой подходящий антифриз(этилен-, пропиленгликоль, спирт и т.д.) и заполнить испаритель хотяб на 1/2...2/3
но если есть желание просто удалить воду - налейте в испаритель промывочного фреона выше сливного отверстия. вода с ним не смешивается и имеет меньшую плотность, т.е. плавает. ну и соответственно выльется вся...

p.s. если на улице имеются шаровые вентиля - оставляйте их на зиму в открытом состоянии, иначе порвёт.
antlog
на баке (теплообменике) сливное отверсте в самом низу
есть еще кран после насоса на входе в теплообменник
подаю воздух вода оттуда и оттуда..
В мануале написано, что должен быть еще кран на верху у теплообменника но чойто я его не нашел.
вернее нашел но не уверен в его назначении.
vadim999
есть идея отвакуумировать водяной контур.

... в смысле "вакуумного выпаривания"? В принцепе - реально. но надо прикидывать. Оценить сколько осталось воды, при какой тем-ре будет производится откачка (немало важный вактор), потом, нужен водокольцевой насос,- мсляники не протянут или гигнуться. Просто мысли- ведь капля на свободной поверхности при замерзании не страшна самой поверхности, опасно когда капля в объеме. Залейте автомобильного антифриза вместа гликоля. Кто родил это чудовище, в Вашей географии, к бабки не ходи, нужон промежуточный теплообменник глюколя/вода, небося зак наэкономил,-пущай теперь платит восьмирижды! "Волчара, позорная",- кадр из фильма, так и передайте!
airwave
Цитата
есть идея отвакуумировать водяной контур.

Плохая идея...
А водокольцевой не поможет.
Ибо греть объем надо.
николя
У нас в эксплуатации YORKi уже 3года просто сливаем воду, а аставшегося объема достаточно для расширения мелких капель. А кстате какой теплообменник пластинчатый или кожухотрубный?
Николай Николаевич
В качестве альтернативы:

Греющий кабель под теплоизоляцию теплообменника, датчик температуры на +5. Не так сложно и есть гарантия.
antlog
кожухотрубный