Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
imera
Имеется задача:Поверочный расчет рекуперативного вертикального кожухотрубного теплообменника. гарячий теплоноситель-пар, холодный-вода. По какой формуле можно найти температуру воды на выходе в поверочном расчете (расходная теплоемкость пара ( С1 ) = безконечность) ???
Заранее большое спасибо
vadim999
Уравнение теплового баланса Вашего теплообменника (или точнее конденсатора пара) - G*Cp*(Tвых-Твх)по воде=(чисто-конкретно)Gv*(Iw-Iv)+/_ q, где:

Gv-расход пара
Iw -энтальпия сконденсирующейся воды по рараметрам выхода (р;Т)
Iv- энтальпия пара по параметрам его на входе (р;Т)
Gv- расход пара
+/_q- (в общем случае) теплопотери или теплопритоки от окружающей среды (в остальные дни недели, тоже надо учитывать)
imera
Спасибо.. вывел и решил по такой формуле...

t2''=t2'+(tn1-t2')(1-e(в степени -KF/C2))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.