Полная версия этой страницы: 
расчет теплообменника
  
 
 
  Имеется задача:Поверочный расчет рекуперативного вертикального кожухотрубного теплообменника. гарячий теплоноситель-пар, холодный-вода. По какой формуле можно найти температуру воды на выходе в поверочном расчете (расходная теплоемкость пара ( С1 ) = безконечность) ???
    Заранее большое спасибо
 
 
 
 
  Уравнение теплового баланса Вашего теплообменника (или точнее конденсатора пара) - G*Cp*(Tвых-Твх)по воде=(чисто-конкретно)Gv*(Iw-Iv)+/_ q, где:
     Gv-расход пара
     Iw -энтальпия сконденсирующейся воды по рараметрам выхода (р;Т)
     Iv- энтальпия пара по параметрам его на входе (р;Т)
     Gv- расход пара
     +/_q- (в общем случае) теплопотери или теплопритоки от окружающей среды (в остальные дни недели, тоже надо учитывать)
 
 
 
 
  Спасибо.. вывел и решил по такой формуле...
 
t2''=t2'+(tn1-t2')(1-e(в степени -KF/C2))
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.