Nickolai Zaretsky
У ABB есть датчик освещенности HS/S3.1. У него есть обект с номером 3 - Sperren. Насколько я понимаю это вход для блокировки посылки сообщений с каналов 1-3? Это так?
Konstantin_X
Точно так.
Nickolai Zaretsky
дело в том, что сейчас я переделываю проект, который работал на этом объекте ранее в соответствии с новыми пожеланиями заказчика. Старый проект делал не я. Проблема в том, что канал 3 вообще не посылает телеграм. Как я понимаю, он был заблокирован ранее. Объект Sperren 1 байтовый. Еще вопрос: что надо записать в него, чтобы разблокировать все телеграммы? 0?
Konstantin_X
http://download.gira.de/data2/10783188.pdf

По этой ссылке лежит инструкция на русском языке на устройство 107800 от GIRA - это полный анолог HS/S 1.1
Nickolai Zaretsky
Константин, спасибо большое.