Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vadim0412
При сдаче в эксплуатацию котельной 1400 кВт впервые потребовали программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной, у кого есть возможность скиньте пожалуйста какую-нибудь рыбу.
потому что сам ниразу ее не составлял
tiptop
Так это, скорее, должна быть "Инструкция по эксплуатации"(ИЭ)...
Составление РЭ обсуждалось:
РЭ котельной smile.gif
vadim0412
Спасибо большое, очень помогло!
Stanislav Gas engineer
Ростехнадзор требует программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной.
Что это такое и где взять?
tiptop
Была такая тема, да куда-то запропастилась ( программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной, сдача в эксплуатацию ).

А где государством прописано это требование ?





Темы объединены
tiptop
Цитата(tiptop @ 17.2.2011, 17:51) *
куда-то запропастилась

... Но кое-что у меня осталось:
Stanislav Gas engineer
Проблема заключается в том, что инструкцию я предоставил инспектору РТН, но она требует "Утверждённую программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной(котлов)".
Наладчики бубнят что-то не внятное, говорят что не знают ничего!!
Что это за программа и как выглядит?
Может просто скопировать нужную часть из инструкции и утвердить её подписью инженера по эксплуатации??
CNFHSQ
Цитата(vadim0412 @ 24.9.2008, 15:21) *
потому что сам ниразу ее не составлял

lentyai
С какой инспекцией РТН имеете дело? Если газовая инспекция - там все просто: расписываете последовательность действий при пуске газа в газопроводы. Но, судя по названию документа с Вас требуют полновесную программу пуска котельной. Вообще в эксплуатации, если это большая котельная, то пуск с нуля или после полного останова делается именно по программе. Обычно её эксплуатация сама разрабатывает (но если пуск новой котельной - то пусконаладочная организация smile.gif ). Там конкретно расписывается вся последовательность действий: открыть задвижку такую-то, закрыть дренаж там, открыть воздушник там, заполнить коллектор такой-то, включить насос такой-то и т.д. с указанием номеров арматуры, оборудования, времени, задействованного персонала и пр. Рыбы никакой быть не может, программа составляется по конкретной тепловой схеме данной котельной. Наладчики пусть горбатого не лепят, а включают голову и пишут.
CNFHSQ
Цитата(vadim0412 @ 24.9.2008, 15:21) *
При сдаче в эксплуатацию котельной 1400 кВт

slot
Я так понимаю появилось официальное требование от РТН на основе этого:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2021 года N 85
Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
(с изменениями на 25 декабря 2021 года)

конкретно, п.17 (г):............. утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию объекта теплоснабжения (для объекта теплоснабжения).....................

У кого нибудь есть достойна рыба? Или просто перелапатить (переназватть) программу ПНР, РНИ.... ?
forrte
Так это всё было и в Приказе Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 (ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" и ранее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.