Здравствуйте все! 
подвожу теплотрассу к жилому дому (Ду80). Запроектировал УТ1 в месте подвода уже существующей ТС к дому 7. уклон теплотрассы в сторону от  УТ1.
вопрос в следующем: как опорожнять данный участок? можно ли построить на УП3 тепловой узел а рядом ДК, в который будет опорожнятся ТС. как поступить в моем случае?
 
 
 
 
  дренажный не знаю, в таком случае, я ставлю буферные емкости из которой потом машина может откачать воду
в снипе про это сказано
 
 
 
  andrey R
  26.9.2008, 10:36
  
 
  А заголовок темы слабо без ошибок написать?  
 
  
 
  Evgkarpro
  26.9.2008, 21:12
  
 
  Теплотрасса подземная канальная DN80. От УТ1 до жилого дома Z-образный участок самокомпенсации, линейный с П-образным компенсатором и Г-образный участок самокомпенсации.
Обязательно нужно опорожнять весь данный участок, уклоном от дома к УТ1 не выйти, следовательно между домом и УТ1 нужна дренажная камера и т.д.
Можно ли построить на УП3 в угле поворота (90 о) Г-образного участка самокомпенсации?, желательно дренажную сливную камеру предусмотреть где-то в районе Н3 если по генплану плохо тогда смещать ее.
 
 
 
 
  в конечном итоге получилоось вот че:
 
 
 
  Evgkarpro
  4.10.2008, 19:25
  
 
  Все-таки решили поставить УТ2 с ДК1 в месте УП3, врезку сливных штуцеров будете делать вблизи с изогнутыми отводами в зонах максимальных напряжений от всех воздействий в рабочем состоянии (кгс/см2) и максимальных перемещений (мм).
 
 
 
 
  Цитата(Evgkarpro @ 4.10.2008, 19:25) [snapback]299157[/snapback]
Все-таки решили поставить УТ2 с ДК1 в месте УП3, врезку сливных штуцеров будете делать вблизи с изогнутыми отводами в зонах максимальных напряжений от всех воздействий в рабочем состоянии (кгс/см2) и максимальных перемещений (мм).
теплоноситель имеет небольшую температуру - 75-50оС, нагрузки там и не такие большие будут. 
 
  
 
   