Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляции машзала с когенерационными установками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DiM-Kiev
Здравствуйте!
А вопрос вот в чем: проектируется энергоблок с 12 когенерационными машинами. Необходио организовать вентиляцию машзала, съем тепловыделений от двигателя и генератора (поверхностное тепло, 272 кВт от каждой машины), подачу воздуха на горение (13000 м3/ч на каждую машину).

Предлагают поставить по две приточки на каждую ко-машину. Но если асимилировать тепловыделения приточным воздухом, объемы получаються в десятки тысяч кубов, и следовательно нагрузки на охлаждение приточного воздуха летом и нагрев зимой выражаются в МВтах.
Параметры в машзале - температура максимум 40С, температура воздуха на горение - 10..25С.

Кто-то проектировал подобные системы? Какие есть варианты?
Alex_
Съем основного тепла с рубашки охлаждения двигателя и с выхлопных газов осуществляется водой. То, что останется - уходит через местную вентиляцию, подключенную к кожухам установок.
DiM-Kiev
Да, основное тепло снимаеться водой с рубашки, это полезное тепло.
У меня по заданию "тепловое излучение двигателя и генератора (излучаемое тепло поверхностей) - 272 кВт с машины*12шт.=3264 кВт
Это ж сколько тысяч кубов местной вентиляции нужно?
А летом приточный воздух для горения нужно охлаждать до 10...25С, тоже нагрузка в МВты холода...

Вопрос остается открытым...
jota
Что-то Вы не то, по-моему.
Начнём сначала: выложите фирму-производитель когенератора и марку-тип.
А не вообще...
DiM-Kiev
Фирма GE Jenbacher машина JMS 620 GS-NL
Нашел техописание - по нему немного меньше - излучаемое тепло поверхностей 194 кВт. Все равно многовастенько...
jota
По техническим спецификациям ещё меньше - 188 кВт
максимум 25*С - это стандартные условия. При изменении температуры просто меняется отдаваемая мощность.....
см техспецификации http://www.cogeneration.com.ua/img/zstored/J620V01_en.pdf

Кроме этого в сети есть информация о когенерационной станции в г. Хмельницкий в вашей же Украине. Что ж туда не обратились за консультацией? http://www.cogeneration.com.ua/img/zstored...pdd-sinapse.pdf
Сначала надо хотя бы попытаться искать самому......
А вообще, надо попросить тех условия - если австрийцы ведут этот объект, они выдадут все требования по вентиляции.
Alex_
Цитата(DiM-Kiev @ 29.9.2008, 12:29) [snapback]296998[/snapback]
Фирма GE Jenbacher машина JMS 620 GS-NL
Нашел техописание - по нему немного меньше - излучаемое тепло поверхностей 194 кВт. Все равно многовастенько...

Так и мощности у Вас недеццкие biggrin.gif .
Я так понял, кожуха на эти машины не предусмариваются...
Уточните, в чем смысл охлаждения воздуха для работы агрегатов. Возможно, можно обойтись без этого.
DiM-Kiev
Да уж, три источника информации и везде разные цифры...
А температура воздуха максимум 25*С. При увеличении температуры падает КПД (отдаваемая мощность).

Alex_
Сравните величину, на которую падает электрическая мощность и энергозатраты на охлаждение воздуха.
jota
1.Просто, ради любопытства - куда будет употреблятся теплота от генераторов в виде термофиката летом.
2. Для охлаждения зала можно рассмотреть абсорбционные чиллеры - для получения холода использовать теплоту с маслянных охладителей генераторов
Alex_
Цитата(jota @ 30.9.2008, 11:22) [snapback]297385[/snapback]
...для получения холода использовать теплоту с маслянных охладителей генераторов.

Дело. Очень даже разумно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.